Автор Тема: Новый стандарт на силовые кабели  (Прочитано 6433 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
НОВЫЙ СТАНДАРТ НА СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ГОСТ Р 53769–2010 разработан в связи с необходимостью систематизации и упорядочения требований, предъявляемых к группам силовых кабелей для стационарной прокладки с учетом многообразия областей их применения, и повышения их технического уровня, безопасности и качества на основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации силовых кабелей, современных норм пожарной безопасности, а также международных требований, установленных в стандарте МЭК 60502-1 и гармонизированных документах CENELEC – HD 603 и НD 604. Стандарт учитывает нормы, действующие в РФ, условия прокладки и режимы эксплуатации электрических сетей в климатических условиях РФ.

В ГОСТ Р 53769-2010 по сравнению с ГОСТ 16442-80 введены следующие новые требования:

1. Уточнено нормирование через среднее значение толщины изоляции (в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1).
2. Расширен диапазон сечений токопроводящих жил:
- одножильные кабели до 1000 мм²;
- многожильные кабели с жилами равного сечения до 400 мм², в том числе пятижильных кабелей до 240 мм².
3. Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм² и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления).

Номинальные сечения нулевых жил и жил заземления должны соответствовать...

подробнее во вложении

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Новый стандарт на силовые кабели
« Ответ #1 : 10.05.2012, 19:55:42 »

3. Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм² и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления).

подробнее во вложении

Это, если не ошибаюсь, было и в старом госте.
А так вечером почитаю, а в июне на выставке Электро в Москве постараюсь узнать еще мнение производителей
электрофорум, форум электриков

Arnoldo

  • Гость
Re: Новый стандарт на силовые кабели
« Ответ #2 : 21.12.2017, 21:16:26 »
за последний год изменений не возникало?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Новый стандарт на силовые кабели
« Ответ #3 : 21.12.2017, 22:25:39 »
Не понял, почему изменения за год интересуют, если тема пылится уже более пяти лет?
Зачем её поднимать, если сабж отменён уже давно?
ГОСТ 31996-2012 вступил в силу в 2014 году.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"