Автор Тема: Новый стандарт на установочные провода и кабели  (Прочитано 6391 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
НОВЫЙ СТАНДАРТ НА УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

ГОСТ Р 53768-2010 по сравнению с ГОСТ 6323-79 введены следующие новые требования:

1. Исключены провода с алюминиевыми жилами. Токопроводящие жилы изготавливаются только из медной проволоки (луженой и нелуженой).
2. Включены кабели с диапазоном сечений токопроводящих жил 0,75-50 мм². Количество жил в кабелях – 2,3,4,5.
3. Расширен диапазон сечений токопроводящих жил проводов:
- для одножильных проводов от 0,5 до 400 мм²;
- двух-, трехжильные провода от 0,75 до 4,0 мм².
4. Токопроводящие жилы по гибкости могут быть:
- не требующие повышенной гибкости (1 класса до 10 мм², 2 класса свыше 10 мм²);
- повышенной гибкости (5 класс).
5. Конструктивное исполнение многожильных проводов и кабелей должно быть следующее:
плоское – для проводов;
круглое – для кабелей.
6. Основные жилы, жила заземления проводов и кабелей и нулевая жила кабелей должны иметь одинаковое сечение.
Допускается в трех- , четырех- и пятижильных кабелях с номинальным сечением основных жил 25 мм² и выше жила заземления меньшего сечения в соответствии ...

подробнее читать во вложении

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...