Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию
danilll:
А зачем вам пихать это узо в схему, если схема и так работает? и по пуэ узо необязательно,если есть заземление!
Как помоему, так при наличии заземления,узо-это дополнительный геморрой,и понижение надёжности
sergey_sav®:
--- Цитата: danilll от 16.08.2014, 14:17:16 ---... и по пуэ узо необязательно,если есть заземление!
--- Конец цитаты ---
Пунктик озвучьте, плиз.
--- Цитировать ---узо-это дополнительный геморрой,и понижение надёжности
--- Конец цитаты ---
Интересный вывод :o А надёжность чего снижается?
danilll:
пункт
7.1.72
Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из занизких значений токов короткого замыкания , и электроустановка не имеет системы уравнения потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Однако ж ,такого низкого значения токов кз, чтоб автомат не вышибло за 0,4 секунды, в природе почти несуществует, значит,и установка узоне является обязательной.
А надёжность падает из за того,что это самое узо начинает реагировать на малейшие утечки- отсырела стенав с розетками-хлоп! утечка на корпус в блоке питания компьютера-хлоп! на кой это надо,чтоб защита на такие мелочи реагировала?
sergey_sav®:
--- Цитировать ---пункт 7.1.72
--- Конец цитаты ---
Что то не увидел там фразы " узо необязательно,если есть заземление". А уж домысливание пункта на своё усмотрение совсем не мудрое занятие.
А уж про сырые розетки и надёжность системы питания... вааще ни в какие ворота. Сами то поняли, что написали? Типа, есть утечки важные и не важные, а тупое УЗО отрубает питание, сволочь такая! Ахренеть какой аргумент, чтобы не ставить дифзащиту...
aspid_das:
А что означает эта фраза?
Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель предохранитель)
не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с
Как защита от сверхтока связана с дифзащитой, чтобы влиять на обязательность
установки или не установки УЗО?