Автор Тема: Не исправен счетчик или проблема в другом.  (Прочитано 26747 раз)

Оффлайн o311k

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • o311k - ученик
Всем привет. Подскажите пожалуйста поменяли в подъезде электро счетчик, поставили СЭА11M2. На счетчике постоянно горит лампочка ЗАПРЕТ. Приче у соседа не горит а у меня горит. Показания нормальные. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
А фото вы выложить можете.
Я трижды папа.

Оффлайн o311k

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • o311k - ученик
Пожалуйста
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Всем привет. Подскажите пожалуйста поменяли в подъезде электро счетчик, поставили СЭА11M2. На счетчике постоянно горит лампочка ЗАПРЕТ. Приче у соседа не горит а у меня горит. Показания нормальные. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее спасибо.

точно не могу сказать, но есть подозрение что

Цитировать
Однотарифный, двухэлементный, с дополнительной защитой от хищений электрической энергии, в малогабаритном корпусе (вар. 1)

уточню завтра, позвоню на завод производитель

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Скорее всего у вас где-то соединен ноль с землей (в розетке, например). Счетчик видит разный ток по фазе и нулю, и считает, что его пытаются обмануть.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
созвонился с заводом до вечера обещали ответить
дополнительно сообщу

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн o311k

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • o311k - ученик
Скорее всего у вас где-то соединен ноль с землей (в розетке, например). Счетчик видит разный ток по фазе и нулю, и считает, что его пытаются обмануть.

Да у меня соединен ноль с землей в розетке, в ванной на стиральной машине. То что счетчик так себя ведет это критично?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Для счетчика нет. Но это может насторожить энергонадзор и вам могут устроить тотальную проверку на предмет воровства электроэнергии (эта опция в счетчике для того и придумана). К тому же счетчик ваш считает дополнительные киловатты, которых вы не потребляете (счетчик считает мощность по большему из токов).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Да у меня соединен ноль с землей в розетке, в ванной на стиральной машине. То что счетчик так себя ведет это критично?
А может тогда стоит подумать не о счётчике, а о собственной безопасности?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
наконец-то завод изготовитель ответил
это сигнал ЗАПРЕТ оповещает о многом

о нарушении целостности изоляции проводов и утечки на корпус здания и другие заземленные части
или о воровстве электроэнергии, по одному из силовых проводов

принцип действия как у УЗО, только счетчик не отключается, а сигнализирует

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...