Автор Тема: Установка и подключение розетки [Электро- видео]  (Прочитано 54766 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Установка и подключение розетки

« Последнее редактирование: 22.02.2018, 13:14:31 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
позволю пару советов:
если ставить на гипсокартон-лучше не обрезать кабель ,а затолкнуть внутрь, пригодится!
перед установкой на крокодилов надеть резинку для денег ,не всегда так легко она встает по месту.....
ну и лучше не крутить индикатором ,он для другого предназначен ;)
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
если ставить на гипсокартон-лучше не обрезать кабель ,а затолкнуть внутрь, пригодится!
здесь не гипсокартон, но я также делаю

перед установкой на крокодилов надеть резинку для денег ,не всегда так легко она встает по месту.....
чаще всего она надета уже, на многих розетках

ну и лучше не крутить индикатором ,он для другого предназначен ;)
сила привычки

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн NikELektrik

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • NikELektrik - ученик
И важно при закручивании крышки, не перетянуть винт.
Как я сегодня, перетянул и сломал... Пришлось зажигалкой изнутри обрабатывать сломанную часть, чтобы закрепить крышку.
« Последнее редактирование: 26.04.2012, 23:15:40 от NikELektrik »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
И важно при закручивании крышки, не перетянуть винт.
поэтому и пользуюсь индикатором
им сильно не затянешь

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
"Зачищаем примерно 11 мм"  ;) а если точно то уже на сотки пойдет?
Тоже свои 5 копеек добавлю: после отключения автомата, но до того как клацнут бокорезы, не помешает проверить результат отключения индикатором. Всякое бывает, особенно по запарке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
после отключения автомата, но до того как клацнут бокорезы, не помешает проверить результат отключения индикатором. Всякое бывает, особенно по запарке.
это верно
но как говорится по запарке, монтаж делал полностью сам, поэтому и не проверил, зная что розеточные группы, подключены на эти автоматы

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Электрик-сервис

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Полезные советы:

1. Перед началом электромонтажных работ необходимо не только отключить автомат данной линии, но и обязательно убедиться в отсутствии напряжения (!).

2. Для затяжки винтов, закрепляющих механизм в коробке и контактных зажимов и лучше не использовать индикаторную отвертку, как правило сталь из которого сделано жало индикатора очень мягкая - при приложении необходимого усилия затяжки оно выворачивается и может сломаться.

3. Нет обязательных требований по расположению фазного проводника относительно клемм розеток (справа или слева), главное не перепутать с РЕ проводником :D.

Всем успехов, коллеги!
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.

Оффлайн NikELektrik

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • NikELektrik - ученик
3. Нет обязательных требований по расположению фазного проводника относительно клемм розеток (справа или слева), главное не перепутать с РЕ проводником :D.

В ПУЭ нет конечно такого о розетках, но есть п.1.1.31., и для себя можно утвердить такую же закономерность, аналогично расположению шин трёхфазного тока А-В-С-N-PE, соответственно для однофазного тока "фаза - N - РЕ", как вариант.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
В продолжение темы можно еще кое-что добавить. Крепление розеток на "усы" в устаревшие коробки это мазохизм. Такие розетки имеют обыкновение вытаскиваться из коробки вместе с вилкой. Юзайте современные установочные изделия типа:

Крепление саморезом по фланцу надежно закрепит розетку в коробке. К тому же такие коробки удобно стыковать в группы.
Коробки удобнее устанавливать после штукатурки. Так можно поставить ее на должную глубину, чтобы не срезать ножом излишки и не подбирать длинные саморезы если она окажется слишком глубоко