Тематический раздел > Электротехнические материалы

Потери электроэнергии в освещении

(1/2) > >>

lumeffect:
Господа, подскажите пожалуйста. Оценивается эффективность замены ЭмПРА на ЭПРА.
Представим ситуацию.
Имеется светильник с двумя ЛБ-40 и электромагнитной ПРА. Будут ли потери в ПРА только в моменты стартовых токов или на протяжении всего интервала времени? Сколько он потребит энергии в час по факту? 0,080 кВт*ч или за счет потерь ближе к 0,100 кВт*ч?

drug:

--- Цитировать ---...Сколько он потребит энергии в час по факту?...
--- Конец цитаты ---
   Активная мощность в цепи переменного тока:  P = U I Cos f
        P = 220 х 0,43 А х 2 лампы х 0,5 = 94,6 Вт.
   Расход энергии за один час:   W = P  t = 94,6 Вт-час.

danilll:
а сколько реактивной мощи забирает дроссель не знаете?

haramamburu:
Имхо ТС спрашивает конкретно про потери на Дросселе, а не про Общий расход на освещение.

lumeffect:

--- Цитата: drug от 20.04.2012, 17:35:27 ---
--- Цитировать ---...Сколько он потребит энергии в час по факту?...
--- Конец цитаты ---
   Активная мощность в цепи переменного тока:  P = U I Cos f
        P = 220 х 0,43 А х 2 лампы х 0,5 = 94,6 Вт.
   Расход энергии за один час:   W = P  t = 94,6 Вт-час.

--- Конец цитаты ---
Вот это прям идеальный ответ! Спасибо! А почему косинус именно 0,5? Можно в какойто справочной литературе это посмотреть? И снизится ли мощность с ЭПРА?
Если вопрос смешной, то извиняюсь... Я скорее по теплу шарю, нежели чем по электричеству)
И да, топик стартеру не столь важны детали, сколько конечное количество энергии с ЭмПРА и ЭПРА.