Cлав:
Не могу понять,что такое. После переустановки Эл-щетчика с одного столба на другой,теща решила включить свет на кухне, и тут бах лампочка хлопнула,идет в ванную комнату включает свет и такая же история,потом на лестнице и в коридоре,в общей сложности за 20минут 5 ламп,в зале лустра с галогеновыми лампами и соответственно трансформатором для них там все в норме.Вот ломлю голову что делать :o???Поделитесь знаниями если такие есть!!!!!
SVINTUS:
Это ж надо было 20 минут ходить по дому, включать всё, что можно, пережечь все лампочки, что бы понять, что что-то не в порядке с электрикой!
Телевизор с холодильником целы?
Напряжение замерить пробовали?
evs:
Какие знания, окститесь, здесь электромагниты, в зависимости от полярности, отталкиваться от куска стали умеютъ. Что с нагревом трансформатора? Повышенное напряжение у Вас. А возможно даже и все две фазы.
sergey_sav®:
--- Цитата: Cлава от 10.04.2012, 23:41:59 ---Вот ломлю голову что делать :o???Поделитесь знаниями если такие есть!!!!!
--- Конец цитаты ---
Не надо ломать голову, надо просто взять напряжёметр и померить напругу на вводных проводах в дом... Или взять за зад того умельца, который счётчик перевешивал (не сама же тёща творила...), что бы он и нашёл откуда ноги растут. ;)
Если появится доп. информация, тогда можно и знаниями поделиться, ибо тут есть такие...
drug:
--- Цитировать ---Слава : ....После переустановки Эл-щетчика с одного столба на другой,теща решила включить свет....
--- Конец цитаты ---
А электрик после переустановки счетчика и подключения объекта не проверял свою работу, доверил проверку теще ?
Счетчик, скорее всего, отправился вслед за лампочками в количестве 5 единиц ? Да и другая техника тоже ?
Так как никакой перегрузки (токовой) в сети нет, тему следует переименовать...