Автор Тема: Какая нужна защита от отгоревшего "НУЛЯ" на ТП  (Прочитано 28832 раз)

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Вариант № 4 можно несколько видоизменить и избежать тем самым плавления проводов. Меняем вводной АВ на аналогичный с независимым расцепителем.


Что-то не могу сообразить - можно по подробнее? Что за независимый расцепитель?

Обычно автоматический выключатель имеет в себе максимальный расцепитель (от перегрузки) и электромагинтный (от к. з.). Но иногда применяются исполнения с независмым расцепителем. Обычно используют такие в качестве вводных автоматов на станках (шлифовальный, например). Такой автомат имеет отдельную катушку электромагнита, которая, если подать напряжение на нее, отключает АВ. По технике безопасности станок должен иметь кнопку типа "грибок" с названием "Общий стоп". В случае, если надо быстро станок обесточить, оператор из любого положения может дотянуться и бахнуть по такой красной кнопке, которая замыкает своими контактами цепь питания независимого расцепителя и весь станок мгновенно обесточен.
Раньше это был автоматы типа АЕ2046, сейчас есть модульные приставки типа этой http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47
электрофорум, форум электриков

CorvuS

  • Гость
Спасибо за исчерпывающие ответы. А что если поставить перемычку между N и PE, тогда в случае отгорания нуля мы будем иметь нейтраль в виде земли?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Спасибо за исчерпывающие ответы. А что если поставить перемычку между N и PE, тогда в случае отгорания нуля мы будем иметь нейтраль в виде земли?

Будем. Но ее будут иметь и все остальные потребители оставшиеся без нуля. И все через вашу перемычку.
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 23:37:13 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Тогда это будет уже другая система заземления, да и требования к качеству заземлителя резко возрастают, ведь в этом случае через него будет течь разностный ток множества потребителей всего сегмента сети, оставшегося без нуля.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Тогда это будет уже другая система заземления, да и требования к качеству заземлителя резко возрастают, ведь в этом случае через него будет течь разностный ток множества потребителей всего сегмента сети, оставшегося без нуля.
Сильно сказано!
Но проще и по-русски сказал aspid_das в предыдущем сообщении.
« Последнее редактирование: 10.04.2012, 01:26:49 от SVINTUS »
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Полностью согласен с Серым: самый простой способ защиты - это установка реле напряжения. И стоит он относительно недорого - от 400 рублей за Китай до 3-5 тысяч рублей за европейца. С учетом того, что только покупка сгоревшего телевизора обходится минимум в 3 тысячи, то это совсем не дорого. Правда надо сказать, что за такими штуками чаще всего уже приходят с фразой: "Вот у нас всё погорело и хочу поставить, чтоб не повторилось..."

Ну и по хорошему если говорить, то стабилизатор напряжения должен тоже от такой фигни защищать. Другое дело, что сейчас в продаже много стабилизаторов очень плохого качества, продажи которых строятся только лишь на низкой цене.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Вариант № 4 можно несколько видоизменить и избежать тем самым плавления проводов. Меняем вводной АВ на аналогичный с независимым расцепителем.


Что-то не могу сообразить - можно по подробнее? Что за независимый расцепитель?

Обычно автоматический выключатель имеет в себе максимальный расцепитель (от перегрузки) и электромагинтный (от к. з.). Но иногда применяются исполнения с независмым расцепителем. Обычно используют такие в качестве вводных автоматов на станках (шлифовальный, например). Такой автомат имеет отдельную катушку электромагнита, которая, если подать напряжение на нее, отключает АВ. По технике безопасности станок должен иметь кнопку типа "грибок" с названием "Общий стоп". В случае, если надо быстро станок обесточить, оператор из любого положения может дотянуться и бахнуть по такой красной кнопке, которая замыкает своими контактами цепь питания независимого расцепителя и весь станок мгновенно обесточен.
Раньше это был автоматы типа АЕ2046, сейчас есть модульные приставки типа этой http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47


Всё, понял - дошло до меня) Да, такие кнопки были у меня в техникуме в лаборатории по электротехнике  :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Mastak1

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Mastak1 - ученик
Не раз на практике слышал как отгорел ноль на ТП или ВРУ- в следствии чего сгорали некоторые приборы, находящиеся даже в Stand/By...Объясните пожалуйста физику процесса и как с этим бороться.

Сейчас готовится к выпуску совершенно новое устройство предупреждения при отгорании нуля - http://meandr.ru/vrt-m02.
Это вольтметр, совмещённый с измерителем тока короткого замыкания. Он регулярно производит замер тока КЗ цепи фаза-ноль, и при снижении ниже допустимого для автомата защиты установленного на вводе - срабатывает звуковая и световая сигнализация. Также при увеличении сопротивления цепи фаза-ноль (обрыве нуля) срабатывает сигнализация.
Но самое главное его назначение - оценивать возможность (правильность его выбора) вводного автомата мгновенно срабатывать при коротком замыкании.
Прибор ВРТ-М02 фиксирует в реальном времени изменение тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль (при обрыве нуля оно резко возрастает) и в случае его повышения сигнализирует об этом.
Прибор программируется пользователем на конкретный тип автомата защиты (от 10 до 100А, характеристики A, B, C или D, заводская настройка - С16). Периодически проверяя ток КЗ, сравнивает с допустимым током для данного автомата, с учётом его характеристики (A, B, C или D) т.е. кратности тока срабатывания (примерно на 20% больше максимального тока). При недостаточности тока КЗ для мгновенного срабатывания - выдаёт звуковой и световой сигнал (мигание красного светодиода "авария КЗ") до восстановления цепи (устранения неисправности) или перепрограммирования на меньший ток автомата. По нажатию кнопки на передней панели показывает измеренный ток КЗ в сети и сопротивление цепи фаза-ноль, максимальное, минимальное зафиксированное напряжение и количество пропаданий сетевого напряжения.
 Также ВРТ-М02 проверяет целостность защитного провода РЕ. При появлении на нём напряжения или его обрыве - срабатывает звуковая и световая (мигание красного светодиода "авария РЕ") сигнализация.
 Применение этого прибора позволит вовремя обнаружить неисправность электропроводки и, тем самым, снизит вероятность возникновения пожара при коротком замыкании в сети, а также снизит вероятность поражения человека электрическим током при появлении напряжения на корпусе оборудования.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Dcent25