Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Установка(замена) счётчика в двухфазной двухпроводной сети 220/127 В
vasiliy:
Не рядовой случай замены электросчётчика. Жилой 18-квартирный дом(постройки середины прошлого века) запитан трёхжильным кабелем от ТП, расположенной за забором на территории предприятия. Ноль есть только на подстанции. Соответственно на вводном рубильнике дома напряжение 220/127 В. Контура заземления в доме нет! В квартиру приходят два провода т.е. две фазы. Есть ли на этот случай схема правильного подключения однофазного счётчика. До этого стоял обычный однофазный со схемой подключения фаза-ноль, в других квартирах тоже самое. Правильно ли это?
Магирус:
С точки зрения эрудиции электроприборам всё равно - либо они запитаны от двух фаз, либо они запитаны от трёхпроводной системы классического вида "звезда" и при абсолютно одинаковых нагрузках между квартирами они, по сути, перекачивают электроэнергию между фазами. Лишь бы напряжение не выходило за пределы 198 - 242 Воль (+/-- 10 процентов согласно ГОСТ)
А что сподвигло к замене счётчика? Это энергокомпания требует, или Вы сами решили его заменить?
Знаю, что в моём электронном счётчике есть светодиодный индикатор, который сигнализирует об неправильном включении. Логично предположить, что электронный счётчик "обидится" на Вас, если вы ему подадите два фазных провода...
Индукционнуму счётчику, по ходу, по барабану да и давайте рассуждать логически:
что есть электроэнергия? На основании каких параметров счётчик "считает"?
И так, согласно формуле электроэнергия это:
Произведение тока, напряжения и времени. Всё. Больше никаких параметров счётчик не учитывает.
Учёт тока ведётся с помощью токовой обмотки, по напряжению - обмотка напряжения. Время учитывается вращением диска. А по поводу "правильности подключения" счётчика, так это, как я понимаю, чтобы пресечь попытки воровства электроэнергии. Ну, или, максимально их затруднить.
Ну а вот счётчики с электроникой - это уже другая тема.
waspet:
Что-то я не совсем понял. Если приходит две фазы то это 380В, если фаза и ноль то 220В. А откуда взять 127В?
waspet:
Если с ТП в дом приходит три провода, то вероятнее всего это должны быть две фазы и ноль. В квартиру должны приходить одна из фаз и ноль, т. е. 220В.
Чем Вы измеряли напряжение: индикатором, контролькой, прибором или на глаз? И что они показывали?
haramamburu:
--- Цитата: waspet от 05.04.2012, 19:59:13 ---Что-то я не совсем понял. Если приходит две фазы то это 380В, если фаза и ноль то 220В. А откуда взять 127В?
--- Конец цитаты ---
Старая система 127/220, т.е. там нет 380 Вольт "ваще"
По теме, насчет электронных не скажу.. но индукционникам точно "пофиг"