Автор Тема: витрина-холодильник в магазине  (Прочитано 6042 раз)

юрбала

  • Гость
Друг позвал отремонтировать витрину-холодильник в магазине. Видно, что она наполовину переделаная была. Три однополюсных автомата. Через один идет ноль, через второй фаза на свет, через третий фаза на компрессор и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и  для чего-то нужен!? Или может его какой то раздолбай просто не демонтирвал когда-то, когда что то переделывал!? Как быть?
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #1 : 05.04.2012, 15:32:48 »
А можете уточнить номиналы автоматов - то есть, на какой ток они рассчитаны? Это первое.

Второе. Что показывает фазоуказатель при отключенных автоматах до самих автоматов на всех проводах?

Тот провод, который, как Вы выразились "идёт неизвестно куда и откуда" - не есть ли он заземлением случайно?

Возможно, имеет место пробой изоляции фазы на корпус и фаза коротит на "землю"  - отсюда и срабатывает автомат.

.....
Да, ещё нюанс: спросите у друга, после каких таких манипуляций с холодильником стала проявляться эта неисправность? Зачастую - это тоже немаловажно.

« Последнее редактирование: 05.04.2012, 15:39:29 от Магирус »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #2 : 05.04.2012, 15:40:08 »
Ну и что из такого описания можно вообще понять?
Система то какая, тээнсишка что ли?
Уверены, что фаза поступает именно на компрессор, а не на пуско-защитный модуль или термостат?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #3 : 05.04.2012, 16:11:09 »
...и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и  для чего-то нужен!? ...   ... Как быть? 


   В чем вопрос ? Лишний провод от автомата откинули, по нему фаза не идет никуда, но все работает.  Если уверены, что все работает (компрессор охлаждает, свет освещает), то что еще нужно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #4 : 05.04.2012, 20:32:36 »
Помоему ноль не желательно питать через однополюсной автомат, или есть ещё защитный ноль?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #5 : 05.04.2012, 20:37:21 »
Помоему ноль не желательно питать через однополюсной автомат, или есть ещё защитный ноль?

Это тот ноль, который идёт в стояке ДО того, как он ответвляется к потребителю. В трёхфазной системе - да, ноль - категорически запрещено разрывать, иначе имеем включение потребителей по схеме "звезда" с несимметричной нагрузкой мехжу фазами со всеми вытекающими отсюда последствиями: авария, порча техники, возможно - пожар и, как следствие - суд, прокурор и так далее  :)

Вообще, как я понял - холодильную установку уже кто-то перелопатил, какой-то местный "Кулибин". Так что, ждём дальнейшей информации от автора темы  :)
электрофорум, форум электриков

юрбала

  • Гость
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #6 : 07.04.2012, 22:19:36 »
Как там было до меня, и что случилось, не знаю. Но все оказалось просто.  Когда вчера мультиметром с нормальными щупами подцепился, обнаружил, что та фаза с третьего автомата, которая выбивала и ноль сидели на нормально закрытом контакте реле температуры. Отсюда и КЗ. Хотел схему переделать, но после проверки выяснил что у термореле нерабочий сенсор. Имеется холодильник ненужный Памир 4, вот с него то и хотим снять термостат и поставить на витрину....
электрофорум, форум электриков