Ввод резерва
sylfaen:
Бросьте от одной щитовой к другой кабель 2*4 кв.мм., подключите к одной жиле фазу А с одной щитовой. к другой жиле фазу А с другой щитовой. В каждой щитовой поставьте ПКП-25 на 3 положения со средней нулевой точкой, справа - родная щитовая, слева "левая", т.е. другая щитовая, все ясно и не забудете, откуда что. Ноль берете от каждой щитовой свой, так как он глухозаземлен и при нагрузке одной лампой и розеткой не влияет на остальное оборудование щитовой.
®-~=АН32=~-©:
а 2х2,5 пойдет?? 2х4 накладно очень )). И только ради того чтобы раз в году согласовать отключение 4 вводов в одной Щ разом, ради протяжки контактов и ремонта ВРУ. Ибо можно и по 2 согласовывать, но просто каждый раз бегать по МКС12, Энергосбыт, МРСК и прочим и согласовывать кучю справок както не катит
®-~=АН32=~-©:
Впринципе, самый элементарный бюджетный вариант, тупо кинуть длинный кабель из пункта А в пункт Б..и тупо вручную при таких работах аварийно-ремонтных перецеплять концы
sylfaen:
2*2,5 меди пойдет для лампочки и дрели, но сварочный аппарат, даже инверторный на электрод 2,5 вы уже не подключите. Если достаточно лампы и дрели - тогда 2,5 нормально.
®-~=АН32=~-©:
Да там вроде для переборки щитовой в августе кроме дрели и болгарки врядли что понадобится :) и то болгарка если рубильники менять только, остальное при помощи дрели спокойно деется..