Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Ввод резерва

(1/3) > >>

®-~=АН32=~-©:
Условия задачи:

Дано: 2 электрощитовые, расстояние между ними особого значения не имеет

В одной стоит лампа и розетка, в другой тоже самое. Надо: на любых контакторах, переключателях, автоматах тумблерах, не важно, сделать конструкцию, чтоб этой лампой и розеткой можно было пользоваться по умолчанию В Щ1 от Щ1 и в Щ2 от Щ2.
А при отключении одной Щитовой - можно было освещение быстренько перевести на вторую
Желательно с взаимной блокировкой, чтобы не было встречки, или чтобы не подать напряжение на обесточенные элементы в соседнюю щитовую

shmakich:
Так то здорово, только АВР для одной лампы лепить дорого, я б по второй лампе поставил от другой щитовой или, если учет из одного кармана, запитал по умолчанию Щ1 от Щ2 и наиборот. Можно трехжильный кабель бросить, ноль общий, а фазы с разных, выключатель поставить галетный, чтоб исключить одновременное включение. Следующий вариант: продаются кнопки с фиксацией (выключатели в бытовую технику и т.д.) в одном положении верхние контакты замкнуты, в другом нижние. Поставь такую кнопку перед выключателем лампы, а на кнопке напиши Щ1 и Щ2, чтоб знать с какай щитовой в каком положении напряжение берётся. Нужно листок бумаги взять и порисовать посидеть, пойду займусь.

shmakich:
http://www.etm.ru/cat/nn/9693645/ вот набрал alclr-22, это что по памяти вспомнил, в магазинах подобное продаётся, купить два штуки подключить соответствено, тогда каждый будет работать от своей щитовой если на одном переключить, ничего страшного, от своей отключится и подключится к другой. Блин рисунок не грузится :(

®-~=АН32=~-©:
у меня щитовые от разных ТП. расстояние по лоткам примерно 100 метров

aspid_das:
А если как-то так?

В щ2 схема аналогичная разумеется

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии