Автор Тема: Ввод резерва  (Прочитано 8719 раз)

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Ввод резерва
« : 04.04.2012, 10:16:11 »
Условия задачи:

Дано: 2 электрощитовые, расстояние между ними особого значения не имеет

В одной стоит лампа и розетка, в другой тоже самое. Надо: на любых контакторах, переключателях, автоматах тумблерах, не важно, сделать конструкцию, чтоб этой лампой и розеткой можно было пользоваться по умолчанию В Щ1 от Щ1 и в Щ2 от Щ2.
А при отключении одной Щитовой - можно было освещение быстренько перевести на вторую
Желательно с взаимной блокировкой, чтобы не было встречки, или чтобы не подать напряжение на обесточенные элементы в соседнюю щитовую
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: Ввод резерва
« Ответ #1 : 04.04.2012, 13:17:08 »
Так то здорово, только АВР для одной лампы лепить дорого, я б по второй лампе поставил от другой щитовой или, если учет из одного кармана, запитал по умолчанию Щ1 от Щ2 и наиборот. Можно трехжильный кабель бросить, ноль общий, а фазы с разных, выключатель поставить галетный, чтоб исключить одновременное включение. Следующий вариант: продаются кнопки с фиксацией (выключатели в бытовую технику и т.д.) в одном положении верхние контакты замкнуты, в другом нижние. Поставь такую кнопку перед выключателем лампы, а на кнопке напиши Щ1 и Щ2, чтоб знать с какай щитовой в каком положении напряжение берётся. Нужно листок бумаги взять и порисовать посидеть, пойду займусь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: Ввод резерва
« Ответ #2 : 04.04.2012, 13:56:08 »
http://www.etm.ru/cat/nn/9693645/ вот набрал alclr-22, это что по памяти вспомнил, в магазинах подобное продаётся, купить два штуки подключить соответствено, тогда каждый будет работать от своей щитовой если на одном переключить, ничего страшного, от своей отключится и подключится к другой. Блин рисунок не грузится :(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: Ввод резерва
« Ответ #3 : 04.04.2012, 19:11:20 »
у меня щитовые от разных ТП. расстояние по лоткам примерно 100 метров
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Ввод резерва
« Ответ #4 : 04.04.2012, 19:59:38 »
А если как-то так?

В щ2 схема аналогичная разумеется
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Ввод резерва
« Ответ #5 : 04.04.2012, 23:10:48 »
Бросьте от одной щитовой к другой кабель 2*4 кв.мм., подключите к одной жиле фазу А с одной щитовой. к другой жиле фазу А с другой щитовой. В каждой щитовой поставьте ПКП-25 на 3 положения со средней нулевой точкой, справа - родная щитовая, слева "левая", т.е. другая щитовая, все ясно и не забудете, откуда что. Ноль берете от каждой щитовой свой, так как он глухозаземлен и при нагрузке одной лампой и розеткой не влияет на остальное оборудование щитовой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: Ввод резерва
« Ответ #6 : 04.04.2012, 23:13:48 »
а 2х2,5 пойдет?? 2х4 накладно очень )). И только ради того чтобы раз в году согласовать отключение 4 вводов в одной Щ разом, ради протяжки контактов и ремонта ВРУ. Ибо можно и по 2 согласовывать, но просто каждый раз бегать по МКС12, Энергосбыт, МРСК и прочим и согласовывать кучю справок както не катит
« Последнее редактирование: 04.04.2012, 23:18:33 от ®-~=АН23=~-© »
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: Ввод резерва
« Ответ #7 : 04.04.2012, 23:19:24 »
Впринципе, самый элементарный бюджетный вариант, тупо кинуть длинный кабель из пункта А в пункт Б..и тупо вручную при таких работах аварийно-ремонтных перецеплять концы
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Ввод резерва
« Ответ #8 : 05.04.2012, 00:45:52 »
2*2,5 меди пойдет для лампочки и дрели, но сварочный аппарат, даже инверторный на электрод 2,5 вы уже не подключите. Если достаточно лампы и дрели - тогда 2,5 нормально.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: Ввод резерва
« Ответ #9 : 05.04.2012, 00:48:06 »
Да там вроде для переборки щитовой в августе кроме дрели и болгарки врядли что понадобится :) и то болгарка если рубильники менять только, остальное при помощи дрели спокойно деется..