подскажите что лучше ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое?

<< < (4/4)

vitaly3007@inbox.ru:

--- Цитата: evs от 26.03.2012, 14:28:27 ---Ну трёхфазность в её первозданном смысле сдвига фаз фаз:) тут не требуется, уже проще.
Но теперь необходимо смотреть другой полезный полезный аспект трёхфазности, а именно сниженный, в пределе в три раза, ток каждой из фаз, по сравнению с сетью однофазной.  Сразу возникает вопрос, а допустимо ли распределение нагрузки на оставшиеся две или даже одну фазу.

--- Конец цитаты ---
я канешно не понял вопроса попроще можно?

drug:
    Нужен ли Вам именно трехфазный ток, какое оборудование именно трехфазное Вы эксплуатируете у себя ?  Двигатели трехфазные есть ?
    Кроме этого при переключении на одну фазу всех потребителей дома с других отключившихся фаз на нее возрастает нагрузка раза в три, она выдержит такую увеличенную нагрузку?  Ее автоматы не будут ложно срабатывать? Или провода фазы выдержат увеличенный ток ?
    Видимо Вам необходимо пересмотреть всех потребителей и кое-кого в таком случае вообще отключать (например, кондиционеры или что-то другое малозначимое но энергоемкое).

vitaly3007@inbox.ru:

--- Цитата: drug от 26.03.2012, 21:45:02 ---    Нужен ли Вам именно трехфазный ток, какое оборудование именно трехфазное Вы эксплуатируете у себя ?  Двигатели трехфазные есть ?
    Кроме этого при переключении на одну фазу всех потребителей дома с других отключившихся фаз на нее возрастает нагрузка раза в три, она выдержит такую увеличенную нагрузку?  Ее автоматы не будут ложно срабатывать? Или провода фазы выдержат увеличенный ток ?
    Видимо Вам необходимо пересмотреть всех потребителей и кое-кого в таком случае вообще отключать (например, кондиционеры или что-то другое малозначимое но энергоемкое).

--- Конец цитаты ---
нет у меня в доме нет оборудования под 380 обычные бытовые приборы 5 сплит систем 1холодильник,3 телевизора один чайник и микровалновка

drug:
   Плюс много освещения.   Сплит-системами (частью из пяти) придется пожертвовать, если будет перегрузка одной фазы в аварийном режиме.
   Вам можно использовать два ПЭФ-301, настроить их на разные фазы в качестве приоритетных для исключения подключения нагрузки всего дома на одну фазу.
   В качестве нагрузки к каждому ПЭФ-301 подключать группы потребителей, а подключать ли сплит-системы - это зависит от максимальной нагрузки на сеть.
   Для принятия более конкретного решения необходимо знать всю Вашу сеть, все нагрузки, всю защитную аппаратуру и т.д.

evs:
Можно и канешно-скварешно.
Надо знать
1. на какой допустимый ток каждой из фаз рассчитана конкретная сеть и
2. каков суммарный ток всех нагрузок, предполагаемых к одновременной эксплуатации в данной сети.