Тематический раздел > Защита и Заземление
Подключение душевой кабины.
aspid_das:
Я имел ввиду методику проверки заземления. Ведь именно это выполнялось посредством кратковременной подачи напряжения на заземляющий элемент через нагрузку.
sergey_sav®:
--- Цитата: aspid_das от 24.03.2012, 09:36:19 ---Я имел ввиду методику проверки заземления. Ведь именно это выполнялось посредством кратковременной подачи напряжения на заземляющий элемент через нагрузку.
--- Конец цитаты ---
Скажем так. Это не методика, а "колхозный" способ проверки заземления, который может прокатить, например, в случае ИЖС...
Во многоквартирном доме колхозить не стоит. Есть желание проверить состояние полосы или прута с 11 по 1 этаж? Идите и смотрите визуально по соседям... и подвале тоже. Можно вызвать лабораторию.
haramamburu:
--- Цитата: aspid_das от 24.03.2012, 09:36:19 ---Я имел ввиду методику проверки заземления. Ведь именно это выполнялось посредством кратковременной подачи напряжения на заземляющий элемент через нагрузку.
--- Конец цитаты ---
Не заземления - а ОСУП, проверить, кроме визуального осмотра, можно и аккумулятором с лампочкой
evs:
--- Цитата: sergey_sav® от 23.03.2012, 23:17:26 ---Далее.
Проверка состояния заземления в многоквартирных домах подачей на полосу (трубы и прочие инженерный коммуникации) сетевого напряжения, хоть и кратковременно, можно отнести только к категории "особо вредных советов".
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: sergey_sav® от 23.03.2012, 23:17:26 ---Далее.
Проверка состояния заземления в многоквартирных домах подачей на полосу (трубы и прочие инженерный коммуникации) сетевого напряжения, хоть и кратковременно, можно отнести только к категории "особо вредных советов".
--- Конец цитаты ---
Не сетевого напряжения, а напряжения многократно меньшешего.
Не на полосу, а, в порядке следования тестов, на вольтметр, лампочку, утюг.
На делитель, формируемый с одной стороны эквивалентным сопротивлением заземлителя, с другой стороны сопротивлением вольтметра, лампы, утюга.
Единственно, что можно добавить к методике друга, так это памятку с грифом "перед сожжением прочесть" и текстом навроде
"Порядок проведения тестов архиВАЖЕН. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить следующий тест, если напряжение замеренное в текущем тесте окажется значительно ниже предварительно измеренного сетевого".
haramamburu:
--- Цитата: evs от 24.03.2012, 13:59:33 --- На делитель, формируемый с одной стороны эквивалентным сопротивлением заземлителя, с другой стороны сопротивлением вольтметра, лампы, утюга.
--- Конец цитаты ---
А если кто то ниже поменял стояк на пластик - то частью делителя может стать и товарищ, прикоснувшийся к трубе по время "теста" ;)