Тематический раздел > Электрощит
Реле защиты и УЗО (последовательность)
evs:
--- Цитата: Вячеслав70 от 22.03.2012, 23:20:41 ---Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода срабатывает?С ув.Вячеслав
--- Конец цитаты ---
Что значит "касаюсь нулевого или земли"? Чем касаетесь?
УЗО срабатыват не от касания фазного провода и вообще не от касания, а от превышения заданной разницы токов, не важно по какой причине, видеокамеры в нём нет, не знает оно ни о каких касаниях :)
Если УЗО через однополюсник было и при установке розетки имело место соединение защитного и нулевого, тогда всё верно, должно сработать.
Серый:
Светлана, опять Вы воду мутите здесь.... :-\
игорь.с:
--- Цитата: Вячеслав70 от 22.03.2012, 12:24:46 ---УЗО само проверилось :) При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
--- Конец цитаты ---
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........
sergey_sav®:
--- Цитата: игорь.с от 23.03.2012, 23:39:58 ---при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........
--- Конец цитаты ---
Если под УЗО есть ещё линии, защищённые своими автоматами, то при выключенной линии (однополюсный АВ на фазе) и при наличии нагрузок в других линиях, замыкание N и РЕ на выключенной линии вполне может вызвать срабатывание УЗО, будь оно "хоть элекронное, хоть эл.механическое"
Это факт.
haramamburu:
Тоже.. пять копеек..
Если однополюсное АВ стоит ДО УЗО, то эл.мех вырубится, а электронное нет
Навигация
Перейти к полной версии