Автор Тема: Реле защиты и УЗО (последовательность)  (Прочитано 50979 раз)

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода  срабатывает?С ув.Вячеслав
Что значит "касаюсь нулевого или земли"? Чем касаетесь?
УЗО срабатыват не от касания фазного провода и вообще не от касания, а от превышения заданной разницы токов, не важно по какой причине, видеокамеры в нём нет, не знает оно ни о каких касаниях  :)
Если УЗО через однополюсник было и при установке розетки имело место соединение защитного и нулевого, тогда всё верно, должно сработать.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Светлана, опять Вы воду мутите здесь....  :-\
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
УЗО само проверилось :) При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........   
« Последнее редактирование: 23.03.2012, 23:41:58 от игорь.с »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........   
Если под УЗО есть ещё линии, защищённые своими автоматами, то при выключенной линии (однополюсный АВ на фазе) и при наличии нагрузок в других линиях, замыкание N и РЕ на выключенной линии вполне может вызвать срабатывание УЗО, будь оно "хоть элекронное, хоть эл.механическое"
Это факт.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Тоже.. пять копеек..
Если однополюсное АВ стоит ДО УЗО, то эл.мех вырубится, а электронное нет
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!