Вячеслав70:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть ввод в квартиру,какова будет правильная последовательность подключения к вводу?.Реле защиты,УЗО,автоматы или УЗО,Реле защиты,автоматы? Заранее благодарю! Сув.Вячеслав

drug:
Для начала беседы посмотрите по ссылке   http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm

Вячеслав70:
Спасибо,тут то мне все ясно.Вопрос в том куда лучше или правильней поставить реле защиты.Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав

ink_elec:

--- Цитата: Вячеслав70 от 19.03.2012, 17:58:53 ---Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав

--- Конец цитаты ---
Вводной АВ - УЗО - РН - далее кабель идет в квартирный щит.

DAIM:
Наиболее часто применяется схема: вводной АВ - (счетчик если нужно) - РН - УЗО - остальные АВ. Но в принципе можно и как написал ink_elec - большой разницы нет.