Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть ввод в квартиру,какова будет правильная последовательность подключения к вводу?.Реле защиты,УЗО,автоматы или УЗО,Реле защиты,автоматы? Заранее благодарю! Сув.Вячеслав
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Для начала беседы посмотрите по ссылке   http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вячеслав70

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Вячеслав70 - ученик
Спасибо,тут то мне все ясно.Вопрос в том куда лучше или правильней поставить реле защиты.Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав
Вводной АВ - УЗО - РН - далее кабель идет в квартирный щит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Наиболее часто применяется схема: вводной АВ - (счетчик если нужно) - РН - УЗО - остальные АВ. Но в принципе можно и как написал ink_elec - большой разницы нет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Есть ввод в квартиру,какова будет правильная последовательность подключения к вводу?
Если принимаем, что вводной АВ и счётчик остался за пределами квартиры, то в квартире можно поставить ВН (или АВ), затем РН, далее остальные аппараты  в соответствии со схемой.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Вячеслав70

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Вячеслав70 - ученик
Всем ответившим спасибо!С вашей помощью разобрался с пробемкой.С ув.Вячеслав
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Если отбросить условности, то никакой разницы нет. Последовательность=последовательно=одинаковый ток через каждый элемент.
Например, в новогодней гирлянде из последовательно включенных синей, зелёной и красной лампочек, абсолютно не важен порядок их следования в формально и искусственно выбранном направлении от фазного полюса к нулевому.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
При использовании реле напряжения порядок установки аппаратов важен.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Падение напряжения на исправных аппаратах пренебрежимо мало, не всё ли равно в какой точке будет измерять РН с типовой собственной точностью +- несколько маршрутных остановок.
« Последнее редактирование: 20.03.2012, 14:25:31 от evs »
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Не всё равно, если перед РН ставится задача по защите автоматики (например, УЗО), а не просто... "шобы було"
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Хорошо, а если УЗО постулируем как электромеханическое, напряжение ему "до ЛН" и в гипотетическую область пробоя, расположенную многократно выше штатной, не заходить?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Вячеслав70

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Вячеслав70 - ученик
По принципу "взорваться не должно" :D Собрал схему :счетчик,вводной автомат,реле напряжения,УЗО,автоматы.Вроде все работает,даже УЗО отсекает.Всем спасибо за интерес к теме!С ув.Вячеслав
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Ну в штатном то режиме сложно добиться того, что бы не работало. Дъявол, он, как и всегда, в "мелочах". ;) Почему "даже" и как проверяли, кнопочкой поди?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Вячеслав70

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Вячеслав70 - ученик
УЗО само проверилось :) При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Удивительно. Где ж оно дифток учуяло, если имел место обрыв цепи в лице автоматов  :)
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Вячеслав70

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Вячеслав70 - ученик
Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода  срабатывает?С ув.Вячеслав
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Нуль коротнули на Землю... всего делов то..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
На нагруженной линии - меж нулем и землей - всегда есть потенциал, а соответственно и Ток... отсюда "переток = уравнивание" - и.. как следствие - сработка узо/диф
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Вячеслав70

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Вячеслав70 - ученик
Абсолютно правильно и верно.В основном так и срабатывает,даже если в темноте немного искру небольшую видно.И дело в том что не только на этом объекте замечал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода  срабатывает?С ув.Вячеслав
Что значит "касаюсь нулевого или земли"? Чем касаетесь?
УЗО срабатыват не от касания фазного провода и вообще не от касания, а от превышения заданной разницы токов, не важно по какой причине, видеокамеры в нём нет, не знает оно ни о каких касаниях  :)
Если УЗО через однополюсник было и при установке розетки имело место соединение защитного и нулевого, тогда всё верно, должно сработать.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Светлана, опять Вы воду мутите здесь....  :-\
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
УЗО само проверилось :) При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........   
« Последнее редактирование: 23.03.2012, 23:41:58 от игорь.с »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........   
Если под УЗО есть ещё линии, защищённые своими автоматами, то при выключенной линии (однополюсный АВ на фазе) и при наличии нагрузок в других линиях, замыкание N и РЕ на выключенной линии вполне может вызвать срабатывание УЗО, будь оно "хоть элекронное, хоть эл.механическое"
Это факт.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Тоже.. пять копеек..
Если однополюсное АВ стоит ДО УЗО, то эл.мех вырубится, а электронное нет
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!