Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Теплые полы.
dron:
--- Цитата: drug от 18.03.2012, 23:40:58 ---dron, Вам смонтировали теплый пол с нагревательным кабелем или с нагревательным матом, как показано в ролике http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42# ?
Если переделывать заново, то такой вариант не требует ломать старое...
--- Конец цитаты ---
именно такой мат и ложили, наверное как и в видео придется так же переделать, вот только специалистов уже других буду искать.
drug:
На месте, конечно, виднее. Но, думаю, что нужно измерить мегомметром сопротивление изоляции нагревательного кабеля Вашего пола относительно земли (у Вас она присутствует? Сеть трехпроводная?).
А потом обдумать вопрос о гальваническом отделении питания пола от сети за счет применения разделительного трансформатора (220/220 В. соответствующей мощности).
А если питание пола сделано через отдельный автомат, то трансформатор разместить в районе щитка.
Если уж так получилось, то такая переделка будет менее затратная...
haramamburu:
--- Цитата: dron от 19.03.2012, 08:40:25 ---УЗО есть, но оно часто отключало напряжение в доме и его мне как сказали "загрубили"
--- Конец цитаты ---
Точно "спецы" :o
Навигация