dron:

--- Цитата: drug от 18.03.2012, 23:40:58 ---dron, Вам смонтировали теплый пол с нагревательным кабелем или с нагревательным матом, как показано в ролике  http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42#   ?
   Если переделывать заново, то такой вариант не требует ломать старое...

--- Конец цитаты ---

именно такой мат и ложили, наверное как и в видео придется так же переделать, вот только специалистов уже других буду искать.

drug:
   На месте, конечно, виднее. Но, думаю, что нужно измерить мегомметром сопротивление изоляции нагревательного кабеля Вашего пола относительно земли (у Вас она присутствует? Сеть трехпроводная?).
   А потом обдумать вопрос о гальваническом отделении питания пола от сети за счет применения разделительного трансформатора (220/220 В. соответствующей мощности).
   А если питание пола сделано через отдельный автомат, то трансформатор разместить в районе щитка.
   Если уж так получилось, то такая переделка будет менее затратная...

haramamburu:

--- Цитата: dron от 19.03.2012, 08:40:25 ---УЗО есть, но оно часто отключало напряжение в доме и его мне как сказали "загрубили"

--- Конец цитаты ---
Точно "спецы"  :o