Автор Тема: Питание автомата снизу  (Прочитано 25691 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Питание автомата снизу
« : 08.03.2012, 01:31:11 »
В книге Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html есть несколько картинок где автоматы и УЗО запитаны снизу а выход сверху. Допускается ли это в любом случае или есть ограничение? И не введёт ли это в заблуждение обслуживающий персонал привыкший что при отключении автомата на нижних клемах тока нет?


электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Питание автомата снизу
« Ответ #1 : 08.03.2012, 01:37:27 »
1. Допускается.
2. Привычки надо менять.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Питание автомата снизу
« Ответ #2 : 08.03.2012, 11:54:52 »
В книге Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html есть несколько картинок где автоматы и УЗО запитаны снизу а выход сверху. Допускается ли это в любом случае или есть ограничение? И не введёт ли это в заблуждение обслуживающий персонал привыкший что при отключении автомата на нижних клемах тока нет?

В этажных щитах многоэтажек только так и запитывают. В любом случае при отключении автомата проверяется напряжение .
 
Слышал, что релейшики собирают свои защиты всегда только по схеме. И не важно сколько раз ты эти схемы собирал. Бережёного - бог бережёт.
Хотя на этом форуме мелькала абсолютно дикая теория " пробка слева- 0 , пробка справа- фаза. Зуб даю. "
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Питание автомата снизу
« Ответ #3 : 08.03.2012, 18:09:06 »
Допускается ли это в любом случае или есть ограничение?
современные автоматы, не имеют различия с какой стороны их подключат
на работе оборудование Siemens все подключено снизу, хотя вводные автоматы и УЗО сверху

И не введёт ли это в заблуждение обслуживающий персонал привыкший что при отключении автомата на нижних клемах тока нет?
уже давно не доверяю ни какому обслуживающему персоналу и не ввожу себя в заблуждение
потому как недавно был на заявке в которой, автоматы после счетчика (по одному на каждый провод, ноль и фазу), были поставлены вверх "ногами"

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

NAIVE

  • Гость
Re: Питание автомата снизу
« Ответ #4 : 08.03.2012, 23:15:26 »
1. Допускается.
2. Привычки надо менять.
В каком-то солидном журнале когда-то попадалось:       ПОДВОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ К АВТОМАТУ

При изготовлении распределительных щитов, в особенности с кабельным вводом снизу, к автомату удобнее подключать питающий кабель снизу, а отходящий сверху. Существует ли нормативный документ, регламентирующий требование по способу подключения питающих и отходящих кабелей к автоматическим выключателям, устанавливаемым в распределительных щитах?
Людмила Казанцева,
ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
Виктор Шатров,
сотрудник Госэнергонадзора

Жесткого требования о подключении приходящей линии к верхнему или к неподвижному контакту коммутационного аппарата в нормативно-технических документах нет. Исключением является требование п. 4.1.9 главы 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» ПУЭ 7-го изд. об установке аппаратов рубящего типа так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием силы тяжести, что и подразумевает необходимость подвода к ним напряжения к верхним контактам.
Подвижные токоведущие части в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Рекомендация о подключении проводников питающей цепи к верхним зажимам, а отходящих - к нижним по умолчанию распространена на все виды коммутационных аппаратов, т.к. при этом повышается безопасность обслуживания комплектных устройств.
Поскольку требование п. 4.1.9 ПУЭ приведено со словами «как правило», в обоснованных случаях допускается подключение проводников питающей цепи к нижним зажимам автоматического выключателя. При этом в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» должны быть выполнены следующие дополнительные меры электробезопасности:
в блоках ввода и распределения должно быть предусмотрено достаточное место для размещения и присоединения проводников к аппаратам с соблюдением нормированных радиусов изгиба изолированных проводов жил и кабелей;
за дверями ВРУ должны быть предусмотрены защитные ограждения, закрывающие полностью или частично опасные места, для исключения случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям в направлении обычного доступа к аппаратам;
съемные части оболочек и внутренние ограждения должны сниматься только с применением инструмента.
По-моему, это журнал"новости электротехники", в котором на вопросы, связанные с электротехники, отвечают спецы из институтов, которые разрабатывают ПУЭ, ГОСТы и СНиПы. Мне доводилось в споре с инспекторами ссылкой на такие ответы доказывать свою правоту.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Питание автомата снизу
« Ответ #5 : 11.03.2012, 15:14:13 »
У многих производителей (в частности Hager, ABB) всё "заточено" под подвод снизу - и фазные шинки, и специальные выемки в корпусе АВ и УЗО под эти фазные шинки и т.д. Выпускаются конечно же и фазные шинки я для подвода сверху автомата, но их, как правило, используют при невозможности применения других.
электрофорум, форум электриков