Тематический раздел > Защита и Заземление

Искажение на экране ЖК монитора(наводка от БП ноута).

(1/1)

yar1k:
Всем привет!


Подключил внешний ЖК монитор к ноутбуку. По экрану "бегают" горизонтальные линии искажая изображение(можно сравнить с мерцанием), при отключении питания от ноутбука помехи пропадают.  Монитор и ноут подключены в одну розетку через один сетевой фильтр.

При подключении в разные розетки искажений нет. Ферритовые кольца есть как на шнуре питания так и VGA кабеле монитора.

Если использовать шнур питания для монитора без заземляющих контактов - изображение чистое, без помех.

Это говорит о некачественно сделанном заземлении? Как диагностировать?

upd: не знаю, важно ли, но в щитке установлено УЗО ВД1-53

waspet:
А сколько проводов подключено в розетке 2 или 3 ?

SVINTUS:

--- Цитата: yar1k от 06.03.2012, 14:48:34 ---Это говорит о некачественно сделанном заземлении? Как диагностировать?

--- Конец цитаты ---
Это говорит о хорошей электрической связи между монитором и ноутбуком через заземляющие контакты.
Как диагностировать - что?
Используйте шнур питания для монитора без заземляющих контактов - изображение будет чистое, без помех.

yar1k:

--- Цитата: SVINTUS от 07.03.2012, 00:56:31 ---
--- Цитата: yar1k от 06.03.2012, 14:48:34 ---Это говорит о некачественно сделанном заземлении? Как диагностировать?

--- Конец цитаты ---
Это говорит о хорошей электрической связи между монитором и ноутбуком через заземляющие контакты.
Как диагностировать - что?
Используйте шнур питания для монитора без заземляющих контактов - изображение будет чистое, без помех.

--- Конец цитаты ---

Спасибо за ответы!

Проводка 3х жильная, но хозяин дома говорит(я не стал разбирать щиток смотреть), что земля от щитка не выведена. Есть ли смысл использовать розетки с землей если земля с розеток выведена на ноль?

komparator07:
Вот как раз и земля у тебя в розетках отсутствует, по ходу даже если в розетки подключены Ж/З провода, они никуда не соединены, даже в распредкоробке. Об этом говорит пропадание помех при включении в разные розетки. А при включении в один удлинитель, помехе идти некуда, т.к. земли нет и попадает в монитор. Хотя по идее так не должно быть, потому что у меня примерна та же ситуация с соединением в один удлинитель, помех нет, все розетки с заземлением, а земли нет в доме в принципе. Проверить надо блок питания ноута, т.к. оба провода и фаза и нуль соединяются с PE через конденсаторы-фильтры. Только вот почему из ноута проходят помехи в сеть - вопрос хороший. Проверить надо. При нормальном раскладе так не должно быть