сгорела розетка, от лампочки или ТЭНа

<< < (6/8) > >>

NAIVE:

--- Цитата: lexus8421 от 09.03.2012, 19:15:42 ---питающий провод на ТЭН 5,5 кВт, достаточно применить медный сечением 2,5 мм²
это типа  ВВГ 2x2.5мм ?

--- Конец цитаты ---
Лучше,конечно, ВВГ 3х2,5, а чтобы забыть про провод навсегда - 3х4. Желателен отдельный автомат на 32А.

lexus8421:

--- Цитата: NAIVE от 09.03.2012, 20:29:31 ---
--- Цитата: lexus8421 от 09.03.2012, 19:15:42 ---питающий провод на ТЭН 5,5 кВт, достаточно применить медный сечением 2,5 мм²
это типа  ВВГ 2x2.5мм ?

--- Конец цитаты ---
Лучше,конечно, ВВГ 3х2,5, а чтобы забыть про провод навсегда - 3х4. Желателен отдельный автомат на 32А.

--- Конец цитаты ---
ну 3x4 много, а зачем трехжильный? там же два контакта, куда третий провод?

evs:
В воздух, наводки собирать для коллекции. ;)
А если серьезно, то третий для заземления. Но его, вероятно, нет и впомине, так что можно соединить параллельно с одним из двух, всё какая-никакая польза будет.

lexus8421:
у меня тогда  ещё один вопрос, если цеплять напрямую к автомату,у меня уже есть автомат на 25, от него розетка запитана, можно ли в этот амтомат подвести провод от тэна общей мрщностью 5,5 кВт? не сгорит ли автомат? на сколько он рассчитан?

shmakich:
3х4 не много, я не знаю кто как считает, вот перед глазами моими таблица: 5,5 кВт однофазной цепи, номинальный ток 25 А., сечение медь-4,0 алюминий 6,0.
Таблице я верю, потому, что рекламщики установили нам рекламу и сказали, что мощность её 4,5 кВт. я поставил автомат на 25 Ампер, провода нужного сечения не было, был квадрат 10. Реклама работала до 3-4 ночи потом автомат вышибало, вышибало до тех пор пока я клещами не померил ток и не увидел что по кабелю идет 25 ампер. А у меня вводной в щите 25 А. Пришлось с ввода в здание запитаться через автомат на 50 А.  Теперь все работает, а я радуюсь, что кабеля нужного не было и я поставил мощнее. Может я и непонятно тут наобъяснял, но у меня ситуация схожа с вашей. Хотите тены подключать на прямую через на автомат, подключайте нарушения не вижу и если тены больше нигде кроме как в гараже не используются, то даже лучше потому, как розетка лишняя трата денег и ненужное дополнительное соединение. Я б не поскупился и поставил хоть бы квадрат 6 и не считаю себя перестраховщиком. Купилбы самый маленький щиток и несколько автоматов, вводной, на тены, на освещение и еще на розетку в которую вам когданибудь, хоть раз, но вдруг захочется включить дрель или переноску или еще чего.