Автор Тема: Уравнивание потенциалов и молниеотвод  (Прочитано 18958 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
В книге "Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я" http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html есть схема уравнивания потенциалов. У меня возник вопрос: надо ли систему уравнивания потенциалов соединять с системой молниеотвода? Не опасно ли это?
« Последнее редактирование: 04.03.2012, 13:34:56 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Технический циркуляр №6
Цитировать
Присоединение к заземлителю молниезащиты заземляющих проводников основной системы уравнивания потенциалов и заземляющих проводников от естественных заземлителей (при использовании естественных заземлителей в качестве заземлителей системы молниезащиты) должно производиться в разных местах.
Если имеется специальный контур заземления молниезащиты, к которому подклю­чены молниеотводы, то такой контур также должен подключаться к ГЗШ.
Иными словами, картинка ошибочна. К ГЗШ подключается не молниеотвод, а контур заземления молниезащиты.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
ИМХО, такая картинка - это самая большая глупость, ктр мне приходилось видеть! Здесь не хватает только человека, лежащего в заземлённой ванне, которого если не убьёт, то хорошенько шибанёт при ударе молнии. >:( 
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Здесь не хватает только человека, лежащего в заземлённой ванне, которого если не убьёт, то хорошенько шибанёт при ударе молнии. >:(
С чего бы вдруг?!!!
Или Вы думаете, что этот человек будет лежать в ванне и рукой держать проводник , соединённый с другим контуром?
Но оказаться на месте этого человека даже для того, что бы доказать правильность моих умозаключений, мне не хочется... ::)
... но есть тёща!... А она всегда говорила, что я хреновый электрик...  Теперь посмотрим!!!

А картинка, действительно, вредная.
Хотя бы в том, что на ней я вижу заземление разных металлоконструкций последовательно, а не отдельными отпайками, что недопустимо.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
м.да. Последовательное конечно недопустимо. Да еще газовую трубу можно ли соединять с землей, соединенной к молниеотводу?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
...Вы думаете, что этот человек будет лежать в ванне и рукой держать проводник , соединённый с другим контуром?
Но оказаться на месте этого человека даже для того, что бы доказать правильность моих умозаключений, мне не хочется... ::)
Прошу прощения! Я совсем забыл о "птичке на ВВ проводе". И всё-таки во мне всё протестует против подключения ванных (да и других труб в жилье) к молнии! (хотя бы и параллельно заземлению).
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Shpionus

  • Гость
Я где-то читал и (или) слышал что молниеотвод и его заземление, должны быть вообще независимы от защитного заземления. И если защитное заземление можно брать из земли в любом месте дома или участка, то заземление молниеотвода надо по нескольким стальным шинам вести на заземлители по периметру территории. Мощность разряда молнии непредсказуема, и при прямом попадании токи протекут через молниеотвод в землю гигантские, какое там напряжение будет в тот момент на шине заземления молниеотвода, одному Создателю известно.
« Последнее редактирование: 19.04.2012, 03:49:54 от Shpionus »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Я где-то читал и (или) слышал что молниеотвод и его заземление, должны быть вообще независимы от защитного заземления.
В подтверждение противного.
Цитировать
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8.) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Мда... за такие картинки действительно надо сразу год тюрьмы давать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Andr58

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Andr58 - ученик
В продолжение темы, следующий вопрос.
На крыше 5 этажного здания нашей организации установили чужую вышку сотовой связи.
 Молниезащита зданию ранее не требовалась(по проекту). Сотовая вышка довольно высокая, метров 8, и оборудована молниезащитой. Два молниеприёмника наверху конструкции, жёстко на неё посаженные, к основанию конструкции (вышки) прикреплён токовод из стальной ленты, опускающийся по стене здания до вкопанного рядом заземлителя.
 У нас применяется TN-С. С нашей щитовой, ВРУ, наверх, по этой же стене поднят четырёх жильный кабель, фазы через распределительный щит на питание  установленной там аппаратуры, и нейтраль присоединена на нулевую шину РЩ, соединённой в итоге с корпусом вышки. Место соединения даже ближе к молниеприёмнику, чем лента токовода.
В ПУЭ 1.7.82. сказано, да, что молниезащита должна участвовать в системе уравнивания потенциалов (правда мне не понятен смысл этого), но там было, что соединяется в общую систему УП именно Заземлитель молниезащиты.
  А вот соединение уже молниеприёмника - кажется опасным. И для нашей электросистемы, и для аппаратуры сотовиков.
Мои опасения обоснованы или нет?
 У сотовиков такое соединение прописано в проекте на устройство вышки.
 PS. 1. Поднятый кабель в металлической гофре, которая и со стороны ВРУ, и со стороны РЩ вышки посажена на нулевые шины.
        2. В РЩ вышки есть блок каких то предохранителей, на вид типа автоматов ВК 47, разряд их должен даже не заметить
« Последнее редактирование: 05.03.2015, 21:34:31 от Andr58 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... У нас применяется TN-С. С нашей щитовой, ВРУ, наверх, по этой же стене поднят четырёх жильный кабель, фазы через распределительный щит на питание  установленной там аппаратуры, и нейтраль присоединена на нулевую шину РЩ, соединённой в итоге с корпусом вышки. Место соединения даже ближе к молниеприёмнику, чем лента токовода.

У вас должны быть задокументированы ,протоколами ,замеры : Сопротивления заземляющего устройства молниезащиты ;Сопротивления заземляющего устройства здания;Переходного сопротивления между заземлителем молниезащиты и металлоконструкций вышки;Переходного сопротивления между заземлителем здания и электрооборудования здания и вышки.
    Так как номы сопротивления заземления зданий предусматривают более низкое сопротивление ,чем на заземлители молниезащиты , то при определенном раскладе (попадании молнии в молниеотвод) ,между этими двумя заземлителями может появиться очень большой потенциал ,вот поэтому и требуется уравнивание потенциалов,между этими заземлителями.


В вашем случае роль уравнивания выполняет нулевая жила вашего кабеля.
« Последнее редактирование: 14.03.2015, 00:08:02 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Andr58

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Andr58 - ученик
Прошу извинить, уважаемый Dcent25, я не обладаю вИдением специалиста по электричеству, поэтому вопросы.
Случай отсутствия такого соединения, нашей нулевой жилы и заземления молниеприёмника - как, где может появиться разность потенциалов при ловле молнии молниеприёмником? Ну пойдёт себе мирно в свой заземлитель, ведь нет другого соединения с металлом здания? Кровля рулонная...
 А если случайно окажется такое соединение, то и будет выполнять роль уравнивателя.
 Если же, наша земля имеет меньшее сопротивление, чем заземлитель МЗ, как вы говорите, то на нашей "земле" энергия молнии и потечёт с бОльшим удовольствием. А в этом кабеле, где находится нулевая жила(по моему 4-6 мм2.), ещё и фазные провода.
Я не представляю последствия такого протекания. Это не страшно, или могут быть какие то последствия? Мне воображение рисует, как греется или сгорает нулевой провод, плавится изоляция и замыкают фазные провода, пожар и прочее... Или ыщё что..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Ничего не могу сказать по вашему вопросу ,без замеров, о которых писал выше ! :)


P/S
Должна быть  специальная шина (4), которая соединяет два заземляющих устройства, и присоединяться к  металлическим трубопроводам ,при  их вводе в дом .
Блоки   металлических вентиляционных коробов,должны быть соединены с шиной ,и между собой ,видимыми проводами ,это тоже уравнивание потенциалов ,только от статического электричества ,образующегося при движении воздуха, по коробам вентиляции.
« Последнее редактирование: 14.03.2015, 13:53:35 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
.
 У нас применяется TN-С. С нашей щитовой, ВРУ, наверх, по этой же стене поднят четырёх жильный кабель, фазы через распределительный щит на питание  установленной там аппаратуры, и нейтраль присоединена на нулевую шину РЩ, соединённой в итоге с корпусом вышки.
на вводе в здание в вашем ВРУ должно быть выполнено уравнивание потенциалов, а на вышке получается выполнено повторное уравнивание потенциалов  -- что по-моему запрещено, если не ошибаюсь
надо добавить 5-ю жилу--РЕ, а РЕН подключить как ноль рабочий т.е. N
« Последнее редактирование: 15.03.2015, 00:40:18 от игорь.с »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Мне воображение рисует, как греется или сгорает нулевой провод, плавится изоляция и замыкают фазные провода, пожар и прочее... Или ыщё что..
ИМХО этого не будет, только если системы ЗУ и МЗ соединены не где попало, а на вводе в здание (ВРУ-ГРЩ) с помощью ГЗШ. (ИМХО).
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Andr58

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Andr58 - ученик
Мне воображение рисует, как греется или сгорает нулевой провод, плавится изоляция и замыкают фазные провода, пожар и прочее... Или ыщё что..
ИМХО этого не будет, только если системы ЗУ и МЗ соединены не где попало, а на вводе в здание (ВРУ-ГРЩ) с помощью ГЗШ. (ИМХО).
Да я примерно так сам соображаю, но товарищи выше цитировали инструкцию молниезащиты, и там действительно требуется уравнивание потенциалов. Причём чем больше и чаще, тем лучше. Этому я верю, но физика молнии не есть физика обычного протекания электричества. В случае молнии возникает явление плазмы, ионизации. Это другое.
 Против обычного течения жизни в случае утечки тока, когда спокойно ловим его заземлением, большая энергия на нейтрали вызывает так называемый "занос потенциала". Кто нибудь слышал о таком? Мне прочёл лекцию, после моего вопроса здесь, человек, писавший (давно правда) дипломную работу по молниезащите.
Так что я усёк тему, и ни один из сказавших здесь не ответил верно. Кроме вас, сомневаюшегося.
 При правильно расчёте молниезащиты принимается во внимание, что энергия молнии передаётся не по проводнику, а вокруг него, в туннеле высокой энергии. То есть проводником, как инициатором. может служить проводник малого сечения, а пропустить энергию может огромную, поскольку она течёт по самосозданному ионизированному туннелю, Рядом с проводником.
 И мой вопрос решает мелкий разрыв в молниеприёмнике, то есть хотя бы верхняя его часть (а лучше весь) оторвана от вышки и имеет обводной токовод (мелкий проводник), спускающийся на основание вышки, к основному тоководу. Тогда энергия молнии минует саму вышку, где находится наше присоединение, исключит опасный занос потенциала в рабочую нейтраль. По обводному тоководу энергия молнии пройдёт в виде ионизированного тоннеля, рядом с тоководом.
Где то так. Спасибо всем
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Всем рекомендую обратить внимание на "Ответ #15" от Andr58. ИМХО, очень вразумительно и понятно, а правила пишут люди, зачастую познавшие далеко не всё.
Как расхожем выражении "Чтобы учить, не обязательно знать предмет, достаточно уметь учить."
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... Мне прочёл лекцию, после моего вопроса здесь, человек, писавший (давно правда) дипломную работу по молниезащите.
Так что я усёк тему, и ни один из сказавших здесь не ответил верно. Где то так. ...

Всем рекомендую обратить внимание на "Ответ #15" от Andr58. ....


Можно только сказать одно ...
АМИНЬ  !!! :)
https://youtu.be/8wN8-vsI0Ps?list=UURC4aYRD89zFgttCbIQJd5w


P/S
Это по поводу научных измышлений, о плазменном канале...
https://youtu.be/Axue4s78JcE

Теорема Мендельбаума
http://mendelbaum.blogspot.nl/p/11.html
« Последнее редактирование: 20.03.2015, 01:32:16 от Dcent25 »

Dcent25