Тематический раздел > Защита и Заземление

Селективность автоматов 16А.

(1/1)

kokoko:
В начале линии (ВВГ 3*2,5  10метров), в труднодоступном месте (обычно заперто на ключ) стоит автомат АВВ 16А.
В конце линии стоит ИЭК 16А.
При КЗ и перегрузке выключается АВВ.
Устанавливать в конце линии автомат на 10А и этим самого себя ограничивать по мощности не хочется.
Подскажите возможные варианты для соблюдения селективности.

electro:

--- Цитата: kokoko от 02.03.2012, 15:35:45 ---В начале линии (ВВГ 3*2,5  10метров), в труднодоступном месте (обычно заперто на ключ) стоит автомат АВВ 16А.
В конце линии стоит ИЭК 16А.
При КЗ и перегрузке выключается АВВ.
Устанавливать в конце линии автомат на 10А и этим самого себя ограничивать по мощности не хочется.
Подскажите возможные варианты для соблюдения селективности.

--- Конец цитаты ---

провод 2,5 кв.мм выдерживает ток до 27 ампер
соответственно установите автомат на 20 ампер и ваша селективность соблюдена
но не факт что автомат от производителя ИЭК 16А будет раньше срабатывать чем АВВ 20А
установите автоматы от одного производителя, а также с разными типами на вводе тип С, а выходе тип В
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm

haramamburu:
плавкая вставка на дин рейку, или селективный АВ - эт гораздо дороже

kokoko:
В "голове", т.е. в начале линии ничего сделать не могу, т.к. оборудование не моё и менять мне там ничего не дадут. Могу оперировать только вторым автоматом (ИЭК).
О замене "С" на характеристику "В" уже думал, но, как Вы правильно подметили, не факт, что "В" при КЗ отключится раньше "С", да и на отключение от перегрузки это не повлияет.

--- Цитата: haramamburu от 02.03.2012, 17:25:55 ---плавкая вставка на дин рейку, или селективный АВ - эт гораздо дороже

--- Конец цитаты ---
А вот об этом стоит подумать!
В идеале: автомат ампер так на 14...

haramamburu:
В том то и оно, что плавкую вставку надо "в голову" ставить.... иначе нет смысла

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии