Автор Тема: Селективность автоматов 16А.  (Прочитано 8591 раз)

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
В начале линии (ВВГ 3*2,5  10метров), в труднодоступном месте (обычно заперто на ключ) стоит автомат АВВ 16А.
В конце линии стоит ИЭК 16А.
При КЗ и перегрузке выключается АВВ.
Устанавливать в конце линии автомат на 10А и этим самого себя ограничивать по мощности не хочется.
Подскажите возможные варианты для соблюдения селективности.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Селективность автоматов 16А.
« Ответ #1 : 02.03.2012, 17:08:47 »
В начале линии (ВВГ 3*2,5  10метров), в труднодоступном месте (обычно заперто на ключ) стоит автомат АВВ 16А.
В конце линии стоит ИЭК 16А.
При КЗ и перегрузке выключается АВВ.
Устанавливать в конце линии автомат на 10А и этим самого себя ограничивать по мощности не хочется.
Подскажите возможные варианты для соблюдения селективности.

провод 2,5 кв.мм выдерживает ток до 27 ампер
соответственно установите автомат на 20 ампер и ваша селективность соблюдена
но не факт что автомат от производителя ИЭК 16А будет раньше срабатывать чем АВВ 20А
установите автоматы от одного производителя, а также с разными типами на вводе тип С, а выходе тип В
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Селективность автоматов 16А.
« Ответ #2 : 02.03.2012, 17:25:55 »
плавкая вставка на дин рейку, или селективный АВ - эт гораздо дороже
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: Селективность автоматов 16А.
« Ответ #3 : 02.03.2012, 18:08:24 »
В "голове", т.е. в начале линии ничего сделать не могу, т.к. оборудование не моё и менять мне там ничего не дадут. Могу оперировать только вторым автоматом (ИЭК).
О замене "С" на характеристику "В" уже думал, но, как Вы правильно подметили, не факт, что "В" при КЗ отключится раньше "С", да и на отключение от перегрузки это не повлияет.
плавкая вставка на дин рейку, или селективный АВ - эт гораздо дороже
А вот об этом стоит подумать!
В идеале: автомат ампер так на 14...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Селективность автоматов 16А.
« Ответ #4 : 02.03.2012, 21:53:21 »
В том то и оно, что плавкую вставку надо "в голову" ставить.... иначе нет смысла
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!