Тематический раздел > Электрооборудование
постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора
rst74@inbox.ru:
225 вольт на выходе
kokoko:
Измерить нужно ток токовыми клещами, а не напряжение.
rst74@inbox.ru:
можно об этом чуть подробней я в этом новичек
kokoko:
Нужно найти место, где фазный проводник проходит отдельно от нулевого (или самому сделать такое разделение) и на одном из проводников прибором, именуемым "токовые клещи", измерить силу тока.
А ещё лучше просто пригласить знакомого электрика.
... или кто-нибудь из форумчан ещё что-нибудь посоветует, может у кого-то такое было...
electro:
--- Цитата: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:24:39 ---постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней
--- Конец цитаты ---
необходимо замерить нагрузку в проводе, более точно
нагрузку замеряют клещами
http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm
после чего калибруют прибор защиты
лучше в таких случаях поставить тепловое реле, его точнее можно настроить, которое также в случае сработки можно включить нажав на кнопку
дополнительно можно подключить к реле звуковую и световую сигнализацию, в случае отключения прибора защиты
проблема также может находится в самом газовом котле