Автор Тема: постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора  (Прочитано 18577 раз)

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
на котлы обычно ставлю электронные мощностью 1кВт или электромеханческие 500Вт стабилизаторы.электронные при нагрузке близкой к 50%теряют мощность,но они менее шумные чем  эл.механика.  эл.механика хорошо работает на пониженных напряжениях,а электроника-на повышенных.так что делай выводы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Надо замерить напряжение ПЕРЕД стабилизатором, а не после.
Мощность 400ВА - это обычно указывается при максимальном входном напряжении. Т.е. если у Вас стабилизатор может отрабатывать входное напряжение на 300 вольт, то значит стаб рассчитан на ток 1,33А. Допустим, у вас входное напряжение 150В. Итого получаем: 150*1,33=199,5Вт (будем считать, что косинус фи равен 1) - это мощность нагрузки, которую может выдерживать стабилизатор при заданных выше условиях. А у вас мощность котла составляет 250Вт, да еще обычно на этот стабилизатор навешивают и насос. Поэтому и перегорает предохранитель по перегрузке.
Единственное меня что смущает - это ампераж предохранителя. КАК может в стабилизаторе 400ВА быть предохранитель на 8 ампер???
электрофорум, форум электриков