Автор Тема: постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора  (Прочитано 23513 раз)

Оффлайн rst74@inbox.ru

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • rst74@inbox.ru - ученик
Всем здрасти. нужен совет. проблема в том что постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Вы уверены, что 400 ВА хватает для ваших нужд? Может быть он работает на пределе мощности. Попробуйте замерить ток.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн rst74@inbox.ru

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • rst74@inbox.ru - ученик
да потребление котла 250 ват
электрофорум, форум электриков

Оффлайн rst74@inbox.ru

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • rst74@inbox.ru - ученик
предохранители 8 А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
На мой взгляд, это какая-то "плавающая бяка", которую ловить очень трудно.
И, всё-таки, попробуйте измерить ток после стабилизатора.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн rst74@inbox.ru

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • rst74@inbox.ru - ученик
225 вольт на выходе
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Измерить нужно ток токовыми клещами, а не напряжение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн rst74@inbox.ru

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • rst74@inbox.ru - ученик
можно об этом чуть подробней я в этом новичек
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Нужно найти место, где фазный проводник проходит отдельно от нулевого (или самому сделать такое разделение) и на одном из проводников прибором, именуемым "токовые клещи", измерить силу тока.
А ещё лучше просто пригласить знакомого электрика.
... или кто-нибудь из форумчан ещё что-нибудь посоветует, может у кого-то такое было...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней

необходимо замерить нагрузку в проводе, более точно
нагрузку замеряют клещами
http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm
после чего калибруют прибор защиты
лучше в таких случаях поставить тепловое реле, его точнее можно настроить, которое также в случае сработки можно включить нажав на кнопку
дополнительно можно подключить к реле звуковую и световую сигнализацию, в случае отключения прибора защиты

проблема также может находится в самом газовом котле

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
на котлы обычно ставлю электронные мощностью 1кВт или электромеханческие 500Вт стабилизаторы.электронные при нагрузке близкой к 50%теряют мощность,но они менее шумные чем  эл.механика.  эл.механика хорошо работает на пониженных напряжениях,а электроника-на повышенных.так что делай выводы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Надо замерить напряжение ПЕРЕД стабилизатором, а не после.
Мощность 400ВА - это обычно указывается при максимальном входном напряжении. Т.е. если у Вас стабилизатор может отрабатывать входное напряжение на 300 вольт, то значит стаб рассчитан на ток 1,33А. Допустим, у вас входное напряжение 150В. Итого получаем: 150*1,33=199,5Вт (будем считать, что косинус фи равен 1) - это мощность нагрузки, которую может выдерживать стабилизатор при заданных выше условиях. А у вас мощность котла составляет 250Вт, да еще обычно на этот стабилизатор навешивают и насос. Поэтому и перегорает предохранитель по перегрузке.
Единственное меня что смущает - это ампераж предохранителя. КАК может в стабилизаторе 400ВА быть предохранитель на 8 ампер???
электрофорум, форум электриков