waspet:
На работе всегда отключаю (т.к. 380В), а в домах и квартирах в зависимости от работы. Если ремонтирую (меняю) выключатель, то почти никогда не отключаю, если розетку стараюсь всегда обесточить (т.к. может быть КЗ).
electr47:
Ток не то чтобы невидимый, просто когда видишь - это уже может быть начало конца.
:D ;) :'(
Электрик-сервис:
Как правило соблюдаем ТБ, но бывают случаи, когда очень проблематично или практически невозможно отключить напряжение. Например в хрущевках (щиток располагается в квартире) при замене пакетника на двухполюсный автомат отключить напряжение никак нельзя, т.к. на лестнице рубильника или автомата нет - линия в квартиру приходит из подвала (а ключей нет, да и весь стояк придется в таком случае обесточить).
danilll:
у нас электрики в таком случае смело вырубят подстанцию. Жизнь дороже,да и за испорченное оборудование тоже неохота платить
sylfaen:
За последние 3 года под напряжением работал один раз - менял вводный автомат щитка на линии питания главного сервера, а отключить нельзя было - батареи на UPS были совсем дохлые. Провозился раз в пять дольше обычного. Гибкими проводами с крокодилами и автоматом перекинул питание от главного щита на шины щитка, потом выключил дефектный автомат и заменил на новый.