  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А может можно обойтись более дешевым и тонким кабелем
более тонким не получится
сегодня точильный камень, а завтра обогреватель или еще чего
16 мм² по меди само нормально

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Нифига,сопротивление я брал уже для 2 жил. ...
Проверим, не поленимся.... (нормативы действующие, неоднократно продлённые после проверки)
Возьмём удельное сопротивление из ГОСТ 15176-84, получим (0,029/16)*2*250 =0,90625 (Ом)
Возьмём сопротивление 1 км алюм. жилы класса 2 из ГОСТ 22483-77, получим 1,910/2=0,955 (Ом)
Тогда, после утомительных подсчётов, имеем падение напряжения
(3,5/0,22)*R=15,909*R.... 14,42В или 15,19В
И как?
Кстати, "точильный камень", о котором упомянул автор, понятие не определённое с т.зр. нагрузки. Может, например, точило сидеть на двигателе 1,5-2,2 кВт... да ещё с конденсаторами запуска... А если ещё и напряжение начальное не 220, а до двухсот не дотягивает... Тут "лишние" 15 В уже лишними на будут при тяжёлом запуске...
Это так просто... лирические отступления. ;D
« Последнее редактирование: 01.03.2012, 23:57:10 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
По данным из инета,сопротивление 1 км сип 2 2х16 примерно 1,86 ом
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А может можно обойтись более дешевым и тонким кабелем
более тонким не получится
сегодня точильный камень, а завтра обогреватель или еще чего
16 мм² по меди само нормально
да вот только цена 16 кв мм медного провода такова,что ТС вылетит в 1024 мм трубу. так провод-далеко не самая дорогая часть линии на 250 метров
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
По данным из инета,сопротивление 1 км сип 2 2х16 примерно 1,86 ом
Одной жилы.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
16мм меди на 3кВт мощности, пусть даже и расстояние в 250метров.  Я в шоке от таких "советов"! :o Вы представляете сколько он весит, сколько сил надо чтоб его смонтировать, я про цену просто молчу!!!! ;D
Топикстартеру посоветую не е**те себе мозги - берите обычный ВВГнг 2х2,5 медь и крепите на проволоку, если сильно боитесь, возьмите 2х4 медь, больше смысла нет. Если сильно боитесь падения напряжения и выхода из строя лампочки ;D поставьте стабилизатор напряжения, и будет вам счастье. Это всяко дешевле чем брать 2х16мм меди или 2х25 алюминия длиной 250м.
Из своего опыта: как-то в богом забытой дыре сп***ли у меня удлинитель, а провода еще не привезли. Так себе сделал удлинитель длиной 15м из телефонного провода и отлично на нем и чайник и СВЧ работали.
« Последнее редактирование: 01.08.2012, 22:53:57 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Цитировать
Как протянуть электролинию на большое расстояние без потерь?

Потерь чего, ключей от дома, времени, настроения, материала, протягивающей верёвки, мощности, невинности, документов, тока, места работы, напряжения, доверия, веры в светлое будущее...?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Цитировать
поставьте стабилизатор напряжения, и будет вам счастье. Это всяко дешевле чем брать 2х16мм меди или 2х25 алюминия длиной 250м.
Для начала советую сравнить стоимость трехфазного стабилизатора или автотрансформатора на 3 кВт+кабель 2х4 со стоимостью кабеля 2х25, тогда видно будет.
Не забывайте, что стабилизатор придется именно покупать, а кабель.... его ведь и позаимствовать где-нибудь можно.  ::)
« Последнее редактирование: 02.08.2012, 23:23:13 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Сорри, поглумлюсь :)
Повышающий транс на выход линии.. и понижающий на вход... гаража..
Ага, да еще комплект релейной защиты и дежурного инженера посадить чтобы профосмотр делал.  :) Небольшое ОРУ перед домом, опять же, не помешает...  ;D
Хотя, идея не такая уж плохая, можно ведь автотрансформатор применить и все.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
поставьте стабилизатор напряжения, и будет вам счастье. Это всяко дешевле чем брать 2х16мм меди или 2х25 алюминия длиной 250м.
Для начала советую сравнить стоимость трехфазного стабилизатора или автотрансформатора на 3 кВт+кабель 2х4 со стоимостью кабеля 2х25, тогда видно будет.
Не забывайте, что стабилизатор придется именно покупать, а кабель.... его ведь и позаимствовать где-нибудь можно.  ::)
Кто говорил о трёхфазном стабилизаторе? Одна фаза.

СИП  4 2х25 стоит около 40 руб за метр, тоесть,около 10000 рублей,так ещё плюс все остальные примочки для линии,так не забывайте,она ещё и незаконна будет,спилят,и не спросят,куда шла. Вобщем,вам лучше генератор.
Конец тока-не есть конец света