Тематический раздел > Электроника и автоматика

Электроконтактный манометр и кран шаровый с электроприводом

(1/4) > >>

Vadim23:
Здравствуйте!!

Подскажите как подружить ЭКМ и КШЭ (кран шаровый эл приводной)
                                              ЭКМ и КЭМ (клапан эл магнитный)


sergey_sav®:
С клапаном всё просто. В зависимости от поставленной задачи через контакты манометра подавать или снимать питание КЭМ.
С задвижкой несколько иначе, ибо тут требуется реверс, а значит манометр должен иметь две группы контактов (мин. и макс. давления). А дальше уже схема управления на пускателях...

Vadim23:
не все так просто( клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в) нужно какуюто схему переключения питания с задержкой  приблизительно 1сек.

Как работают контакты  ЭКМ на удержание в диапазоне мин мах или как ....??

С краном не совсем понятно....

sergey_sav®:

--- Цитировать ---не все так просто( клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в) нужно какуюто схему переключения питания с задержкой  приблизительно 1сек.
--- Конец цитаты ---
Вот не понял, о чём это...
Контакты манометра "сухие" и им напряжение до лампочки. При достижении выставленного давления они, например, замыкаются и выдают питание на электромагнитный клапан открывая/закрывая поток, и ЭМК (клапан) будет находиться в этом состоянии пока не разомкнутся контакты манометра.

Чтобы вести предметный разговор нарисуйте схему системы и опишите сценарий работы.

ЗЫ. Постарайтесь избегать похожих аббревиатур... запутаемся... :D

sylfaen:
Обратите внимание, что максимальная разрывная мощность контактов манометра 30 ВА, поэтому его можно включать только через реле, иначе замучаетесь менять манометры. Для клапана можно использовать гасящий резистор на удержание, нормально замкнутый контакт параллельно которому размыкается  при включении, или двухобмоточный трансформатор с переключением напряжения при включении. Чтобы избежать "дребезга" реле и клапана, обязательно применять два реле - одно по нижнему контакту манометра на включение клапана, другое - по верхнему - на выключение. Такая же схема и для крана шарового, только нижнее реле должно его открывать, а верхнее - закрывать. Надеюсь, у крана шарового есть концевые выключатели?