Автор Тема: Электроконтактный манометр и кран шаровый с электроприводом  (Прочитано 26040 раз)

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
Здравствуйте!!

Подскажите как подружить ЭКМ и КШЭ (кран шаровый эл приводной)
                                              ЭКМ и КЭМ (клапан эл магнитный)


« Последнее редактирование: 28.02.2012, 20:55:35 от Vadim23 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
С клапаном всё просто. В зависимости от поставленной задачи через контакты манометра подавать или снимать питание КЭМ.
С задвижкой несколько иначе, ибо тут требуется реверс, а значит манометр должен иметь две группы контактов (мин. и макс. давления). А дальше уже схема управления на пускателях...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
не все так просто( клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в) нужно какуюто схему переключения питания с задержкой  приблизительно 1сек.

Как работают контакты  ЭКМ на удержание в диапазоне мин мах или как ....??

С краном не совсем понятно....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
не все так просто( клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в) нужно какуюто схему переключения питания с задержкой  приблизительно 1сек.
Вот не понял, о чём это...
Контакты манометра "сухие" и им напряжение до лампочки. При достижении выставленного давления они, например, замыкаются и выдают питание на электромагнитный клапан открывая/закрывая поток, и ЭМК (клапан) будет находиться в этом состоянии пока не разомкнутся контакты манометра.

Чтобы вести предметный разговор нарисуйте схему системы и опишите сценарий работы.

ЗЫ. Постарайтесь избегать похожих аббревиатур... запутаемся... :D
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Обратите внимание, что максимальная разрывная мощность контактов манометра 30 ВА, поэтому его можно включать только через реле, иначе замучаетесь менять манометры. Для клапана можно использовать гасящий резистор на удержание, нормально замкнутый контакт параллельно которому размыкается  при включении, или двухобмоточный трансформатор с переключением напряжения при включении. Чтобы избежать "дребезга" реле и клапана, обязательно применять два реле - одно по нижнему контакту манометра на включение клапана, другое - по верхнему - на выключение. Такая же схема и для крана шарового, только нижнее реле должно его открывать, а верхнее - закрывать. Надеюсь, у крана шарового есть концевые выключатели?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в
С краном не совсем понятно....
А что за марка крана. Как-то странно с рабочим напряжением.....
Или вы путаете с полной мощностью.
 Открывается - 24 В*А,  удерживается 12В*А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
Помогите пока решить вопрос с клапаном.

Ситуация следуящая: клапан масивный, держит давление 250 кгс/см2, по этому шток подымаеться при подачи 24В*A и сразу же нужно перейти на 12В*А удержание.

В таком положении катушка не греиться и удерживает открытым клапан.
« Последнее редактирование: 29.02.2012, 18:57:41 от Vadim23 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
КШЭ имеет концевые выключатели. А как удерживать реле если контакт ЭКМ сработает на какуюто секунду пока проходит точьку (уставку мин или макс)?

Вот возможная схема подключения. Но может быть подключение и другое на два контакта на которые подаються изменения полярности.
« Последнее редактирование: 29.02.2012, 20:39:22 от Vadim23 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Марки клапана и манометра укажите.С картинок не разглядеть. И какое рабочее напряжение клапана.
У манометра могут быть и контакты и микровыключатели.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
А как удерживать реле если контакт ЭКМ сработает на какуюто секунду пока проходит точьку (уставку мин или макс)?
Я, конечно, не спец по ЭКМ, но, мне кажется, что стрелка манометра упрётся как баран в (например) верхний ограничитель давления и будет блеять (подавать сигнал) до тех пор, пока давление не упадёт.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Эта модель ЭКМ ( на фото топикстартера) мне не встречалась, но в старых советских ЭКМ-1У, ЭКМ-2У и ВЭ-16рб(взрывобезопасный) верхний и нижний регулирующие контакты были на спиральных пружинах и имели ход по всей длине шкалы (в т.ч. за регулировочной стрелкой), потому разрыва контакта при проходе показывающей стрелки через установленное значение не будет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Эта модель ЭКМ ( на фото топикстартера) мне не встречалась, но в старых советских ЭКМ-1У, ЭКМ-2У и ВЭ-16рб(взрывобезопасный) верхний и нижний регулирующие контакты были на спиральных пружинах и имели ход по всей длине шкалы (в т.ч. за регулировочной стрелкой), потому разрыва контакта при проходе показывающей стрелки через установленное значение не будет.

Да. Но при понижение верхнего  уровня в район уставки ,контакт разорвётся. Т.е  клапан будет работать только  в районе максимума, а не в диапазоне выставленного давления. Без промежуточного пускателя не обойтись.
А у такого манометра http://pp66.ru/katalog/pribori2/manometry/electrokontaktnie/dm1/
схема работы другая, контакты фиксируются (скорее всего - микровыключатели)
У меня почему-то складываться мнение, что человеку это особенно и не нужно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
У меня есть вот такая идея решения. Скорее всего будет использоваться привод крана с изменением направления по изменению полярности.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
ЭКМ будет этот компактней в интернете ничего не нашол чтобы был взрывозащещенный и на 250кгс\см2

Вэ16-Рб

Параметры сигнализирующего устройства
• Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88:
o III - два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.
o IV - два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.
o V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие.
o VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные.Примечание: По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготовляться с магнитным u1087 поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений.

С какими контактами выбрать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
чтобы был взрывозащещенный и на 250кгс\см2
250кгс -это давление на глубине - 2,5 километра !!!!!
Это куда??? :o :o :o
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
Это давление которое качает компрессор на метановой АГНКС.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Курсовая? А то в таких помещениях велосипед изобретать не стоит.
В общем как я понял: Манометр стоит на магистральной трубе. При падении давления, включается компрессор , открывается электроклапан и нагоняет до нормы. 
Так ?
В этом случае можно обойтись, просто  обратным клапаном.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Vadim23

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Vadim23 - ученик
Не курсовая. Нужно все смонтировать чтобы работало в живую. Принцип похож.

Нам нужно два варианта. С кэлектро клапаном и с шаровым краном с приводом.

Жду помощи.!!!


электрофорум, форум электриков