danilll:
Есть автотрансформатор АСБ-0,5, 220/127 вольт,500 В*А.
Решил его проверить-подключил к нему на выходе лампочку,воткнул вилку в розетку,тут же выбило защиту. Померял сопротивление между штырьками вилки-около 0,8 ом,тоесть,при такой мощьности фактически КЗ. Я было подумал,что оно затаилось  в проводе,снял крышку с трансформатора,отсоединил провод,померял сопротивление между контактами,к которым он был присоединён-те же 0,8 ом,даже меньше,ибо убрал провод.Тоесть,имеем дело с межвитковым пробоем.
Собственно вопрос-пытаться ли починить,или сразу под болгарку?Кто что думает?

sylfaen:
Включите последовательно автотрансформатор без нагрузки через лампу накаливания 500 Вт и погоняйте токосьемник вперед-назад. Иногда таким способом можно обнаружить дефектный виток без боязни спалить трансформатор. В трансформаторе могли быть перепутаны отводы на 127 и 220 вольт, может быть изношен ролик токосьемника и коротить сразу несколько витков. Чувствительная защита может выбить при включении совершенно исправного трансформатора из-за тока перемагничивания магнитопровода. а порезать болгаркой всегда успеется.

danilll:
Токосьёмника нет,это по сути,обычный трансформатор,только назвали почему-то автотрансформатор. Защита не чувствительная-32 ампера.

sylfaen:
Ну, 32 А на трансформатор 500 Вт это и вправду слишком, но проверить с лампой можно, иногда КЗ витки во внешнем слое, тогда трансформатор довольно просто можно отремонтировать без полной перемотки.

danilll:
там не 32 ампера было,а намного больше,защиту вмиг выбило