Автор Тема: выбор стабилизатора для котельной  (Прочитано 8280 раз)

Оффлайн Ninko

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Ninko - ученик
Подскажите, пожалуйста, стабилизатор можно ставить в котельной с магистральным газом?  Какую марку посоветуете?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Artembal

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Artembal - ученик
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #1 : 20.02.2012, 13:33:08 »
А почему бы и нет? Если электронный — там не искрит ничего. И ограничений по ТО нет, единственное что — розетки не могут располагаться ближе, чем полметра, к газовым трубам. Ну и вентиляция должна быть. По поводу марок ничего конкретного сказать не могу, но о Volter  слышал положительные отзывы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #2 : 20.02.2012, 14:00:49 »
Для того, чтобы посоветовать какой-либо стабилизатор, нужно знать что нам дано (условие задачи). Итак: в каких диапазонах у вас скачет входное напряжение, какое входное напряжение питания должно быть у вашего оборудования, на какие величины может происходить скачек и за какое время (чтобы определить, что для оборудования лучше - резкое изменение напряжения на выходе стабилизатора в районе 10-20В, но со стабилизацией за доли секунды, или плавное изменение напряжения питания, но за секунды). Ну и нужно знать мощность полную или потребляемый максимальный ток.
Про вольтер полностью поддерживаю - 5 лет гарантия + 5 лет бесплатного обслуживания. Единственный минус - цена. Не все котельные на это пойдут)))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #3 : 20.02.2012, 14:09:57 »
И ещё нужно знать класс данной взрывоопасной зоны, степень защиты стабилизатора и помнить, что почти в любом стабилизаторе стоит, как минимум вводной автомат, дающий искру при отключении.
ПУЭ. Таблица 7.3.10
Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны
Класс взрывоопасной зоны        Уровень взрывозащиты или степень защиты
В-I                                               Взрывобезопасное
В-Iа, В-Iг                                     Повышенной надежности против взрыва
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #4 : 20.02.2012, 15:53:32 »
Самый лучший вариант по установке - отдельная, например, соседняя комната.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #5 : 20.02.2012, 15:59:47 »
1. Категория - Г.
табл.1 СП 5.13130.2009 - для зданий запроектированных и построенных после 01.05.09 г.
табл.1 НПБ 110-03 - для зданий ... до 01.05.09 г.
К категории Г относятся помещения, в которых горючие газы, жидкости и твердые вещества сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
    Класс зоны - невзрыво и непожароопасный.
п. 7.3.47. ПУЭ: Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
п. 7.4.7. ПУЭ: Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
Разъяснение ГУГПС МЧС РФ №30/9/1775 от 20.06.2002.
Это что касается помещения котельной, так что ни в-1г и не какие еще. Эксплуатирую газовую котельную, сдавал в эксплуатацию в 2006 году, взяток не давали все по честному и по взрослому. Единственно светильники взрывозащищеные, но оно и понятно-метан лёгкий газ и собирается у потолка. На стене спокойно существуют два электрощита в металлическом корпусе с "дырками" и с автоматами. Определяйтесь с мощностью и качеством стабилизатора, бывает и фильтр сетевой воспламеняется.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #6 : 21.02.2012, 02:46:36 »
Для начала дайте больше данных - тип и мощность котельного оборудования и КИП, требования их к величине питающего напряжения, пределы изменения питающего напряжения.  Для оборудования с трехфазными двигателями насосов, поддува и вентиляторов( или дымососа) вам возможно и вообще стабилизатора по низкому напряжению не надо, трехфазные недогруженные двигатели уверенно запускаются при фазном напряжении 190 В и более. Вот с однофазными двигателями, измерительной и регулирующей техникой немного сложнее.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: выбор стабилизатора для котельной
« Ответ #7 : 21.02.2012, 14:06:54 »
Подведу предварительный итог мои словам и словам sylfaen. Нужно выбрать для начала ТИП стабилизатора, а потом уже отталкиваясь от этого выбирать производителя и марки. Развернуто и доступно постарался рассказать о различных типах стабилизаторов, плюсов и минусов каждого из них здесь: http://electromirbel.ru/sravnenie_tipov_stabilizatorov
электрофорум, форум электриков