подключение стиралки
sergey_sav®:
--- Цитата: Novichok от 20.02.2012, 09:22:42 ---Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
--- Конец цитаты ---
Требуется защита на всём протяжении трассы в пределах лестничной клетки.
ПУЭ7
--- Цитировать ---14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
--- Конец цитаты ---
Novichok:
защита в кабель канале или сверху кабель канала еще металлический рукав?
sergey_sav®:
для тех, кто в танке
--- Цитировать ---в стальных трубах и коробах
--- Конец цитаты ---
то есть либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
Novichok:
заземление металлического рукава?
SVINTUS:
--- Цитата: sergey_sav® от 20.02.2012, 20:34:31 ---для тех, кто в танке
... либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Novichok от 20.02.2012, 20:38:31 ---заземление металлического рукава?
--- Конец цитаты ---
Он в танке...