Автор Тема: подключение стиралки  (Прочитано 15587 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: подключение стиралки
« Ответ #10 : 20.02.2012, 17:18:43 »
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
Требуется защита на всём протяжении трассы в пределах лестничной клетки.
ПУЭ7
Цитировать
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #11 : 20.02.2012, 17:27:13 »
защита в кабель канале или сверху кабель канала еще металлический рукав?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: подключение стиралки
« Ответ #12 : 20.02.2012, 20:34:31 »
для тех, кто в танке
Цитировать
в стальных трубах и коробах
то есть либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #13 : 20.02.2012, 20:38:31 »
заземление металлического рукава?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #14 : 21.02.2012, 01:06:48 »

для тех, кто в танке
... либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
заземление металлического рукава?
Он в танке...
« Последнее редактирование: 21.02.2012, 01:11:39 от SVINTUS »
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #15 : 21.02.2012, 01:08:26 »
Кстати, sergey_sav®, а что за пункт из ПУЭ7 "14.11"?
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: подключение стиралки
« Ответ #16 : 21.02.2012, 01:26:32 »
Считайте, что перепутал... не ПУЭ, а СП31-110
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #17 : 21.02.2012, 01:28:42 »
почему не подходит заземленный металлический рукав?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #18 : 21.02.2012, 01:38:12 »
почему не подходит заземленный металлический рукав?
Потому, что это эрзац (заменитель) металлической трубы, придуманный для применения в гибких подводках к электродвигателям и т.п., но не заменяющий трубу ни по механической прочности, ни по локализационной способности (огнестойкость).
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #19 : 21.02.2012, 23:52:40 »