Автор Тема: подключение стиралки  (Прочитано 15586 раз)

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
подключение стиралки
« : 20.02.2012, 09:22:42 »
уважаемые мастера. стоит вопрос подлкючить стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале через подъезд, сделав отверстие в стене. Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #1 : 20.02.2012, 10:21:17 »
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего.
Откуда такое требование?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #2 : 20.02.2012, 10:27:19 »
жко электрики.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #3 : 20.02.2012, 11:59:09 »
В Вашем случае прокладка кабель-каналом - это открытая прокладка защищенных изолированных кабелей. Изготовители обозначают степень защиты кабель-каналов как IР40, сами кабель-каналы - как не поддерживающие горение или самозатухающие. Исходя их этого читаем ПУЭ:
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
...
 При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
....
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

....
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.


Интересно, откуда электрики взяли "1 метр от уровня пола"?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #4 : 20.02.2012, 12:14:44 »
уточню. через площадку в подъезде ведется проводка, тоесть там будут ходить и носить)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #5 : 20.02.2012, 12:28:33 »
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Область применения. Определения.
Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" ...


Поднимите проводку на высоту в два метра и никто ничем не зацепит.
Про прокладку по лестничным площадкам отдельных указаний я что-то не помню.
« Последнее редактирование: 20.02.2012, 12:31:14 от kokoko »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: подключение стиралки
« Ответ #6 : 20.02.2012, 15:10:23 »
стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале .
ввг3*1,5 ? Маловато. ввг3*2,5
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #7 : 20.02.2012, 15:21:40 »
требуется металлический рукав на кабель канал, в котором будет пробод. получается в том месте где он будет опускаться вниз по стене в подъезде и заходить в квартиру? заземлять необходимо?
« Последнее редактирование: 20.02.2012, 16:52:10 от Novichok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #8 : 20.02.2012, 15:41:33 »
Novichok! Расставьте знаки препинания, тогда, может быть, станет понятен Ваш вопрос.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: подключение стиралки
« Ответ #9 : 20.02.2012, 15:59:37 »
ввг3*1,5 ? Маловато. ввг3*2,5

Ну нормальный кабель с сечение 1,5 кв.мм выдерживает 5 кВт, а машинок больше 3 кВт я не видел. Но если кабель покупается ТУшный, то лучше конечно 2,5 кв.мм
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: подключение стиралки
« Ответ #10 : 20.02.2012, 17:18:43 »
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
Требуется защита на всём протяжении трассы в пределах лестничной клетки.
ПУЭ7
Цитировать
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #11 : 20.02.2012, 17:27:13 »
защита в кабель канале или сверху кабель канала еще металлический рукав?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: подключение стиралки
« Ответ #12 : 20.02.2012, 20:34:31 »
для тех, кто в танке
Цитировать
в стальных трубах и коробах
то есть либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #13 : 20.02.2012, 20:38:31 »
заземление металлического рукава?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #14 : 21.02.2012, 01:06:48 »

для тех, кто в танке
... либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
заземление металлического рукава?
Он в танке...
« Последнее редактирование: 21.02.2012, 01:11:39 от SVINTUS »
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #15 : 21.02.2012, 01:08:26 »
Кстати, sergey_sav®, а что за пункт из ПУЭ7 "14.11"?
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: подключение стиралки
« Ответ #16 : 21.02.2012, 01:26:32 »
Считайте, что перепутал... не ПУЭ, а СП31-110
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #17 : 21.02.2012, 01:28:42 »
почему не подходит заземленный металлический рукав?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #18 : 21.02.2012, 01:38:12 »
почему не подходит заземленный металлический рукав?
Потому, что это эрзац (заменитель) металлической трубы, придуманный для применения в гибких подводках к электродвигателям и т.п., но не заменяющий трубу ни по механической прочности, ни по локализационной способности (огнестойкость).
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн Novichok

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • Novichok - ученик
    • E-mail
Re: подключение стиралки
« Ответ #19 : 21.02.2012, 23:52:40 »
спасибо. информация ценная.