Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока?

<< < (4/4)

Магирус:

--- Цитата: Lushan от 19.02.2012, 20:32:00 ---Тема такова - в 2-х этажном деревянном доме произошел пожар. Очаг находился в перекрытии между первым и вторым этажами над местом расположения сауны. В очаге пожара не было обнаружено никаких источников зажигания, но нашлось место обугливания древесины за декоративным потолком 1-го этажа возле короба вентиляции. При монтаже электропроводки за декоративным потолком остался 3-х жильный кабель с незаизолированным концом, который прикасался к металлическому коробу вентиляции. Несколько дней до пожара девушка, убиравшаяся в помещении 2-го этажа, жаловалась но то, что ее бьет током от оконных рам, зеркала, батареи и т.п. Обшивка стен и потолков - дерево. Стены, пол, потолок во всех помещениях были утеплены мин.ватой со слоем фольги, т.е. комната представляла собой коробочку с металлическим покрытием.  Короб вентиляции, соответственно, также соприкасался с фольгой + имел свой слой шумоизоляции с той же фольгой. В щите установлены диф.автоматы, но они на утечку не срабатывали. Могла ли данная ситуация привести к пожару?
Может ли кто-нибудь прояснить с научной точки зрения?

--- Конец цитаты ---

По моему, это и есть ключевая фраза - если дифавтоматы были не исправны, то, конечно - ситуация могла привести к пожару

Ещё, как вариант - неправильное подключение дифавтомата.

И вопрос: каков был ток утечки для срабатывания дифавтомата? Не 300 мА, часом?