Соединение от счетчика на хоз.постройки

(1/1)

MIHAIL:
Частный дом.
Поясню схему. На столбе возле дома ВШУ (счетчик и автомат выключатель перед ним). От счетчика к дому идет АВВГ 2х10. Планирую до входа в квартиру подключить через автомат линию на хозпостройки.
Подскажите, ничего страшного не будет, если я таким образом подключу линию на хозпостройки, где постоянно включены три обогревателя, общей мощностью 3 кВт, несколько лампочек, периодически работает станок 2,2 кВт (но это в основном летом, когда обогреватели не работают), ну и другие электроинструменты при необходимости?
Провод разрезать не буду. Сделаю, как на рисунке.
Можно так?
И еще такой вопрос. Клеммники WAGO с пастой можно использовать вне помещений квартиры, если температура воздуха бывает от -50 до + 40*С?

electro:

--- Цитата: MIHAIL от 18.02.2012, 15:47:20 ---Провод разрезать не буду. Сделаю, как на рисунке.
Можно так?

--- Конец цитаты ---
да хороший вариант ответвления, только автомат спрячьте в хороший водонепроницаемый бокс


--- Цитата: MIHAIL от 18.02.2012, 15:47:20 ---И еще такой вопрос. Клеммники WAGO с пастой можно использовать вне помещений квартиры, если температура воздуха бывает от -50 до + 40*С?

--- Конец цитаты ---
маловероятно что они рассчитаны на такой диапазон температур

haramamburu:
1. Ни сечение, ни марка кабеля/провода не соответствуют нормам - д.б. СИП не менее 16 квадрат...
2. Про Ваго при таком (да и не только таком) соединении - забыть (как страшный сон :) ) - если на этот де кабель - то "орехи" (в бокс) , если СИП - то прокалывающие сжимы.

electro:

--- Цитата: haramamburu от 19.02.2012, 05:15:20 ---если на этот де кабель - то "орехи" (в бокс)

--- Конец цитаты ---


да очень хорошее соединение, как я мог о нем забыть, хоть и использую очень часто



DAIM:
Если АВВГ, то самый лучший способ - орехи У731М или У733М. И не надо будет кабель лишний раз гнуть.