Автор Тема: Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?  (Прочитано 29078 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А можно поинтересоваться? А зачем избавляться от разницы потенциалов между N и РЕ? Тут есть какой-то экономический, политический или иной смысл?... ???
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Если в коттедж поданы 3 фазы, то ток в нуле устраняется равномерным распределением нагрузки по фазам... Это возможно устранит разницу потенциалов =6 В.
Если одна фаза, то в нуле ток будет равен току в фазе, если в домашней сети и в потребителях утечек нет... если питание осуществляется с воздушки, да используется скрутка алюмишки, то 6 В. на переходных сопротивлениях еще не плохо... (хотя само по себе это переходное сопротвление - плохо)....
рецепт: ищите плохой контакт на пути нуля от понижающего трансформатора до дома... или дома.... Если не поможет, то заземляйте ноль у столба...
« Последнее редактирование: 18.07.2012, 21:36:35 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Откуда берется потенциал в нуле . На ВЛ , когда одна фаза загружена больше чем другие , часть тока этой фазы протекает по нулю и в ней появляется потенциал этой фазы . Он зависит от величины тока и длины нулевого провода от глухозаземленной нетрали трансформатора . Между загруженной фазой и нулем в конце линии напряжение падает , на двух остальных напряжение растет . Если в конце линии произойдет длительное однофазное кз то напряжение на других фазах вырастет до больших величин и потребители подключенные к ним сгорят . Тем более если отгорит ноль с стороны питания в начале линии . Чтобы этого не было надо делать повторные заземления которые снимают потениал в нуле  , уменьшается длина нулевого провода между заземлениями и уменьшается ток , он стекает в землю . При системе заземления TN-C-S в доме потенциал с нуля надо убирать . Наличие потенциала в нуле говорит что на линии не все в порядке с заземлением . Если на линии случится авария возможно появление недопустимого потенциала на корпусе электроприборов что опасно для жизни . 6В это первый звонок что пора проверить заземлении на вводе или сделать если их нет . При системе заземления ТТ в частных домах ,которые делают из-за старых ВЛ где нет нормальных заземлений , на нуле может быть потенциал . Своим заземлением мы не можем исправить ситуацию на линии и чтобы небыло появления большого потенциала на корпусе электроприбора  ноль с своим контуром не соединяем . На контур заземляются корпуса электроприборов ,на вводе ставится УЗО и автомат который разрывает фазы и ноль одновременно что обеспечивает безопасность человека от поражения электротоком при прикосновении к корпусу электроприбора . Потенциал в нуле и фазное напряжение может подниматься и опускаться .С этим приходится жить и что-бы не сгорели приборы нужны дополнительные  защиты от перенапряжений , стабилизаторы для получения стабильного напряжения и др.
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Еще нужно иногда делать делать уравнивание потенциалов . Скорей всего это имели в виду сантехники ,когда сказали что-то сделано неправильно .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Еще нужно иногда делать делать уравнивание потенциалов . Скорей всего это имели в виду сантехники ,когда сказали что-то сделано неправильно .
А может сантехникам просто неведомо, что разница потенциалов на N и РЕ не имеет никакого криминала? Автор с февраля месяца забил болт на эту тему, а тут такая дискуссия развернулась... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Цитировать
И как исбавиться от тока в нуле...
В однофазной сети - никак.
Цитировать
Потенциал присутствует иногда между нулем и землей когда в квартире отключенно питание и в нуле нет тока .
Не квартирой единой. У оконечного трансформатора есть множество иных потребителей, объединяемых на единый ноль, квартира - букашка, каплеморь ;D
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола