Irbis016:
Доброго времени суток!

После развала гаражно-строительного кооператива как юрлица был отключен доступ к электроэнергии.
Через 6 месяцев переговоров с энергоснабжающими организациями нашли решение: оформили на меня договор поставки электроэнергии, а остальные собственники как бы ко мне подключились.
Состояние электрооборудования как и везде - в упадке! Часто во время дождя бывают замыкания общих кабелей, приводящие к большим потерям. В старых советских ржавых коробках абы как сделаны подключения, выявляются факты самовольного подключения, кто не может пока оформить собственность. Хочется привести в порядок всё это хозяйство и создать единые правила пользования для всех собственников. В связи с этим в голове возникает куча вопросов...

1. Какие документы необходимо иметь ответственному за электрохозяйство гаражей?
2. Чем регламентируются электроустановки ГСК? (ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.)
3. Будет разработана инструкция о мерах электробезопасности. Какую установить мощность для каждого гаража, если общая выделенная мощность 20 кВт, а собственников 45 и будет больше со временем (до 100)?
Люди оформляют собственность и присоединяются потихоньку, по 5-10 чел./год.
     На основании выделенной мощности для каждого гаража будут разработаны требования к минимальному сечению вводного кабеля и аппаратам защиты.
4. Нужно ли делать паспорт электроустановки (со всеми схемами однолинейными и т.д.) и согласовывать его с энергоснабжающими организациями?

     Планируется: установить новые питающие кабели по всему ГСК; новые распред. шкафы, закрывающиеся на ключ; заземление; заменить все старые электросчетчики; вводные кабели в каждый гараж; провести общее освещение по рядам; разработать правила пользования и меры ответственности за их нарушение. 

       

electro:
приветствую
не подскажу по документам, но мощности 20 кВт маловато
выставляйте каждому гаражу не более 6 Амперного автомата, а то и ниже (одновременное включение всех, маловероятно)
сечение кабелей делайте по требованиям пуэ http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
получается на счетчик в гараже минимальное сечение жилы, по меди 2,5 кв.мм, по алюминию 4 кв.мм

Irbis016:

--- Цитата: electro от 07.07.2023, 21:29:55 ---приветствую
не подскажу по документам, но мощности 20 кВт маловато
выставляйте каждому гаражу не более 6 Амперного автомата, а то и ниже (одновременное включение всех, маловероятно)
сечение кабелей делайте по требованиям пуэ http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
получается на счетчик в гараже минимальное сечение жилы, по меди 2,5 кв.мм, по алюминию 4 кв.мм

--- Конец цитаты ---


К сожалению, Горэлектросеть больше 20 кВт не дает.
Может имеет смысл поставить ограничители мощности на каждый ряд гаражей, допустим на 5-7кВт?

electro:
ограничение мощности всегда можно поставить, но пока надеюсь не возникает такой необходимости
в самом начале присоединения потребителя (гаража) к вашей электросети оговаривайте более жесткие условия, в этот момент на все согласятся, и на автомат в 2 Ампера

рассматривайте вариант альтернативных источников освещения и энергии
ветрогенератор и световое окно на крыше гаража