Автор Тема: Подключение солярия  (Прочитано 5228 раз)

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Подключение солярия
« : 21.11.2021, 14:18:44 »
Всем привет.
Имеется солярий мощностью 8кВт, подключение 380В. Какое сечение провода подводить к установке?
Рядом есть котел отопительный на 28кВт, подключение 380В, подвод 5х2.5 кв.мм, а также электроплита на 7Квт, к которой подвод 5х1.5 кв.мм, но задействованы только две фазы. Могу ли я подключиться к проводу эл. плиты и во время пользования солярием не пользоваться плитой? Или вообще нужно тащить отдельный провод? К слову, расстояние от разводки плиты до солярия будет порядка двух метров.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Подключение солярия
« Ответ #1 : 30.11.2021, 01:21:21 »
Можете даже при работе плиты, но не на полную мощность. При подключении промеряйте клещами потребление по каждой фазе плиты и солярия. Выровняйте нагрузку по фазам, как плите так и солярию последовательность фаз пофигу.
электрофорум, форум электриков