Автор Тема: Какие здесь нарушения? [Электро - Вопрос]  (Прочитано 9025 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Какие здесь нарушения? Электрический вопрос
Что скажите электрики?


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
1) рабочая нейтраль с корпуса
2) сгоревший полюс 2р автомата заменён одинарным автоматом(впервые такое вижу), это считаю несущественно.
3) Почему автоматы не закреплены фиксаторами?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
1) рабочая нейтраль с корпуса    **??? Похоже, что именно эта металлическая полоска и есть нулевая шина... и вроде не нарушено ничего.
2) сгоревший полюс 2р автомата заменён одинарным автоматом(впервые такое вижу), это считаю несущественно.    ** ??? Это как раз существенно, ибо нулевой провод и фазный фактически разрываются разными автоматами. И это нарушение.
3) Почему автоматы не закреплены фиксаторами?    **;D А вот это уже несущественно... ибо когда этот щит родился, фиксаторы ещё не придумали...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Да вот нет, это не нулевая шина, это корпус щита!
Ну разными автоматами обрывается фазный и нейтральный провод, конечно, это новым правилам не соответствует, но какие от этого проблемы?  На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Похоже, что именно эта металлическая полоска и есть нулевая шина... и вроде не нарушено ничего.
нет это не шина нуля, на эту линейку, ранее крепились счетчики, рабочий ноль нельзя подключать с корпуса
в этом нарушении все едины, кроме электрика который монтировал этот щит, а таких очень много "специалистов"

мнения разделились о подключении фазного и нулевого провода однополюсными автоматами, это СЕРЬЕЗНОЕ нарушение
в случае отключения автомата на нулевом проводе, фаза остается, и пожар продолжается от короткого замыкания
На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?
это наследие очень старое, от трехпроводной сети когда напряжение было 127/220 Вольт, и в каждом проводе был фазный потенциал (один раз с таким сталкивался, очень сложно искать неисправности в проводке)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?

по привычке меняют каждую пробку на отдельный автомат


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
нет это не шина нуля, на эту линейку, ранее крепились счетчики, рабочий ноль нельзя подключать с корпуса
Просто вернёмся в те года, когда этот щит проектировался... :) Под большой болт в левой части щита присобачен проводник из под ореха нулевого провода? Это ноль или не ноль (речи про защитный и рабочий не ведём)? Не спорю,что винтики, откуда берутся нули на квартирные группы, раньше предназначались для крепления счётчиков... но коль фотка обрезана, нам не видна ни "полоска металла", куда крепился нулевой магистральный проводник, ни собственно сам магистральный ноль.
А посему, коль никакой реконструкции системы питания тут и рядом не стояло, рабочим нулём является корпус щита, как и задумывалось на момент создания этого произведения.
Не спора для, а информации ради.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
мнения разделились о подключении фазного и нулевого провода однополюсными автоматами, это СЕРЬЕЗНОЕ нарушение
в случае отключения автомата на нулевом проводе, фаза остается, и пожар продолжается от короткого замыкания

Ну воопервых,если отключится автомат на нейтрали,а фазный нет,то какое может быть КЗ ? с чем замыкать то?
Во вторых,если изначально было бы КЗ, оба автомата,коли они живые,выбились бы мигом выбились
В третьих,я бы конечно подгорелый автомат не использовал,а целиком на 2 полюсный сменил=)

Сообщения объединены: 03.09.2021, 15:31:50
Да почему мало таких систем? Полно объектов,где 220 вольт идёт линейное 220 в,но там как правило система IT, Объекты правда по серьёзней многоэтажных человейников.
« Последнее редактирование: 03.09.2021, 15:31:50 от danilll »
Конец тока-не есть конец света