Какие здесь нарушения? [Электро - Вопрос]

(1/2) > >>

electro:
Какие здесь нарушения? Электрический вопрос
Что скажите электрики?

danilll:
1) рабочая нейтраль с корпуса
2) сгоревший полюс 2р автомата заменён одинарным автоматом(впервые такое вижу), это считаю несущественно.
3) Почему автоматы не закреплены фиксаторами?

sergey_sav®:
1) рабочая нейтраль с корпуса    **??? Похоже, что именно эта металлическая полоска и есть нулевая шина... и вроде не нарушено ничего.
2) сгоревший полюс 2р автомата заменён одинарным автоматом(впервые такое вижу), это считаю несущественно.    ** ??? Это как раз существенно, ибо нулевой провод и фазный фактически разрываются разными автоматами. И это нарушение.
3) Почему автоматы не закреплены фиксаторами?    **;D А вот это уже несущественно... ибо когда этот щит родился, фиксаторы ещё не придумали...

danilll:
Да вот нет, это не нулевая шина, это корпус щита!
Ну разными автоматами обрывается фазный и нейтральный провод, конечно, это новым правилам не соответствует, но какие от этого проблемы?  На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?

electro:

--- Цитата: sergey_sav® от 01.08.2021, 23:29:03 ---Похоже, что именно эта металлическая полоска и есть нулевая шина... и вроде не нарушено ничего.
--- Конец цитаты ---
нет это не шина нуля, на эту линейку, ранее крепились счетчики, рабочий ноль нельзя подключать с корпуса
в этом нарушении все едины, кроме электрика который монтировал этот щит, а таких очень много "специалистов"

мнения разделились о подключении фазного и нулевого провода однополюсными автоматами, это СЕРЬЕЗНОЕ нарушение
в случае отключения автомата на нулевом проводе, фаза остается, и пожар продолжается от короткого замыкания

--- Цитата: danilll от 03.08.2021, 13:03:07 ---На старых объектах почти везде так-предохранители отдельно на фазный и нейтральны провод, ну и что с этого?
--- Конец цитаты ---
это наследие очень старое, от трехпроводной сети когда напряжение было 127/220 Вольт, и в каждом проводе был фазный потенциал (один раз с таким сталкивался, очень сложно искать неисправности в проводке)