Электрификация > Общий электротехнический форум

Подключение асинхронного двигателя от слабой сети 380В

<< < (2/2)

danilll:
Воопервых, вмешиваться в чужое хозяйство, а особенно менять провод на меньшее сечение эт незаконно совершенно, да и 25 кв мм там видимо не просто так взято, занизив сечение до 16 кв мм, можно создать перегрев этого сип-4 4х16 с возможными последствиями.
Вовторых, 30-40 м кабеля 4х25 (видно алюминиевого же?) для движка в 30 квт это маловато.  Будет сильно падать напряжение при пуске, и будет осложнён пуск.
 В третьих, 30 квт у вас и не пахнет. У того токарного станка, что реально  в гараж затащить, движок раз в 10 менее мощный. На ИТ1м вроде бы 3 квт. Или вы больший станок хотите?  Кстати, какой он модели? Так что в плане нагрузок всё у вас будет прекрасно работать

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии