Автор Тема: Как правильно выбрать и подключить УЗО  (Прочитано 22312 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если используется зануление, то уж во всяком случае защитный и рабочий ноль не под одним винтом. А вообще правильно было бы организовать какой ни на есть заземляющий контур.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
автоматы соедините не перемычками из провода, а поставьте соединительную однофазную шину (гребенку)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО

Это как?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?

На одну шину все нули (синие) на другую все РЕ (желто-зеленые).
Перемычку убрать. Когда будет контур, тогда привести его на шину РЕ.
Будет вполне себе система ТТ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
Это как?
еще до узо, от нуля возьмите провод на шину заземления, к нему подключите все свои желтые провода
а уже после узо, нолевой провод подключите на отдельную шину, и к нему все синие провода

примерно так


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?

К кому вопрос? Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
система TN-C-S более распространенна
система ТТ применяется в ограниченных вариантах, но порой более безопасна, в случае обрыва нуля на воздушной линии

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
электрофорум, форум электриков