Тематический раздел > Освещение

Проблема с ДНаТ 400 Вт

(1/1)

СВМ:
Здравствуйте!
Очень надеюсь на помощь всесильных профи!
Суть в том, что купил лампу ДНаТ 400 Вт Sylvania GroLux и Дроссель- моноблок розжига ПРА ДНаТ 400 вт. с ИЗУ и Конденсатором.
Сегодня собрал и подключил.
Однако лампа зажглась слабо, фиолетовым цветом. Ждал более 10 минут, ничего не изменилось.
В чем может быть дело? Лампу проверяли в магазине, горела. Заметил, что у них от моноблока до лампы провод был прмерно с пол метра, у меня 1,5 метра. Может это влияет?
Или моноблок неисправен?
Помогите разобраться, уважаемые!

sylfaen:
Проверьте все соединения от цоколя лампы и патрона до сети. Раз лампа зажглась фиолетовым, ИЗУ исправно, а если не разгорается, не хватает тока для прогрева.

iandr:
Общие рекомендации по эксплуатации ДНаТ
Если светильник собирается самостоятельно, то перед включением желательно еще раз просмотреть соответствие монтажа и принципиальной схемы. Провода от ИЗУ до цоколя желательно использовать минимальной длины, но не более одного метра. Балласт также должен быть расположен не далее одного метра. Расположение колбы может быть любое, работоспособность от этого не страдает, но для максимизации светового потока рекомендовано горизонтальное расположение.

СВМ:
Всех благодарю! Оказалось, что ИЗУ не подходит к этой лампе. Дженерал электрик на 400 Вт зажгла.

electro:
Недавно менял лампочки на объекте, прожектора на лампах ДНаТ 250 Вт, не хватило одной заменил на аналогичную по мощности металлогалогеновую
проработала пару недель, потом светилась через ночь, в итоге окончательно погасла, замена на новую ДНаТ не спало ситуацию
на днях буду смотреть внутренности прожектора ДНаТ, выяснять что сгорело
наверное по мощности не подошло импульсное зажигающее устройство ИЗУ, лишь бы не дроссель
о результатах сообщу

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии