Электрификация > Аварийная ситуация

Какой УЗИП лучше на 3х фазный частный дом?

(1/1)

griha09:
Чето не могу понять какой УЗИП лучше на 3х фазный частный дом:
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 3Р In30kA Un400B Im60kA ИЭК
или
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D 3Р In5kA Un230B Im10kA ИЭК

Внешне одинаковы, по 3 фазы, но у первого рабочее напряжение 400в, а у второго - 230в. Вот это вызывает непонятки.

sylfaen:
Для трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью ставят ОПС-1D на 230 В между каждой из фаз и нулем, ноль повторно заземлить. Для лучшей защиты особо ответственных потребителей ставят каскад УЗИП (в РУ-0.4кВ ТП ставят ОПС-1В, на вводе в дом ОПС-1С, в электрощите ОПС-1D.

griha09:

--- Цитата: sylfaen от 24.10.2019, 00:11:49 ---Для лучшей защиты особо ответственных потребителей ставят каскад УЗИП (в РУ-0.4кВ ТП ставят ОПС-1В, на вводе в дом ОПС-1С, в электрощите ОПС-1D.

--- Конец цитаты ---
Согласен, но нет желания владельца ставить каскад. Поэтому и спрашиваю, что лучше поставить
ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК  -3шт
или
ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК
 или
ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК
или
ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК  -3шт
или
ОПС1-D 3Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК
или
ОПС1-D 4Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК ?

sylfaen:
Выбор зависит от того, как подключен дом (СИП, воздушка, либо подземный кабель), расстояния до ТП и подключения ТП по первичке (воздушка или кабель). IMHO, если есть возле дома надежное заземление, нейтраль заземлить, ставить 3 шт. ОПС-1D на 230В между фазами и землей в точке заземления нейтрали.