Чук:
"От РП (распредилительный пункт) 1этажа 8 этажного здания, от 3ф АВ 100А прокинуть кабель КГ 4*25 на 2этаж, где установить ЩС-1,в ЩС-1 установить 3ф АВ 80А, 6 рядов дин-реек,шину РЕ , шину Н.От ЩС-1 на ЩС-2 прокинуть кабель 5*2,5 и так далее.Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.

electro:

--- Цитата: Чук от 06.02.2012, 13:42:10 ---Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.

--- Конец цитаты ---

сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
но кабель тогда бы уже был не КГ 4*25, а 4x25 + 1x25
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ

Чук:

--- Цитата: electro от 06.02.2012, 17:15:15 ---
--- Цитата: Чук от 06.02.2012, 13:42:10 ---Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.

--- Конец цитаты ---

сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
но кабель тогда бы уже был не КГ 4*25, а 4x25 + 1x25
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ

--- Конец цитаты ---
Сам не знаю почему хотят именно КГ, может для страховки прокинуть 5*25, 5 жилу пока не куда не подключать. Такой вопрос если в РП, на РЕН подключить две жилы под разные зажимы, и в ЩС одну жилу на РЕ другую на Н, перемичку между ними не ставить.Вообще с ТУ какие-то не понятки.

electro:

--- Цитата: Чук от 06.02.2012, 18:10:49 ---Такой вопрос если в РП, на РЕН подключить две жилы под разные зажимы, и в ЩС одну жилу на РЕ другую на Н, перемичку между ними не ставить.Вообще с ТУ какие-то не понятки.

--- Конец цитаты ---
верно, если уже произвели разделение PEN и получилось PE отдельно и N отдельно

игорь.с:

--- Цитата: Чук от 06.02.2012, 13:42:10 ---"От РП (распредилительный пункт) 1этажа 8 этажного здания, от 3ф АВ 100А прокинуть кабель КГ 4*25 на 2этаж, где установить ЩС-1,в ЩС-1 установить 3ф АВ 80А, 6 рядов дин-реек,шину РЕ , шину Н.От ЩС-1 на ЩС-2 прокинуть кабель 5*2,5 и так далее.Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.

--- Конец цитаты ---
а по стояку от РП сколько отходит проводов??????
если 4, то вам можно у себя в щитке разделять,
ну а если 5 , то разделение на РЕ и раб. ноль уже выполнено и вам надо от РП 5-ти жилку тянуть